求助容版主指导

[复制链接]
发表于 2015-6-9 05:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请容版主指导,接修一5吨backo奶罐制冷系统,R404A制冷剂,移机。这个奶罐有2个制冷机组,压机都是588,不知多大,由于,管路走向问题,就近,两系统管路对调啦。原来机组是分开放的,现在上下罗一块啦。现在上面的机主正常制冷,高压1.7-1.8MAP  低压0.4-0.5MAP ,奶10多度时压机结低霜,奶20度结露,比较别的正常机主,压力都是正常,冷凝器往出催热风。另一台机组在下面,是主机,现在不正常。高压1.7-1.8map  低压0.25左右。冷凝风机不转,即使转也没热风,压机造声大,高压管烫手,奶10多度还能工作,奶20多度时,高压很快上升,到2.5个压,压控起控,不工作啦,通过放氟,降低压力,按复位钮能工作,压力1.7左右。低压0.2多一点。低压0.2MAP起控保护啦,当冷凝风机转的时候,没热风,高压反而升的快,很快到2.5MAP保护啦,3小时左右能达设定温度4.0度。不知这机器怎么了。是真空不好吗,抽空半小时,抽空时走啦,来时,看副压,没看泵转没转,有可能中间断电了。就忙加氟啦,氟原机,已收。割管没有多少氟喷出。求容版主,指导,救助一下,用户非常着急,我很大压力,再次求版主好心帮助,万分感谢。
 楼主| 发表于 2015-6-9 06:23:18 | 显示全部楼层
奶罐制冷系统,相序错能制冷吗
发表于 2015-6-9 07:06:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 乌海宇翔 于 2015-6-9 07:48 编辑

不正常的机组抽空加制冷剂,如有电磁阀抽空要给电磁阀供电,如再不行就把膨胀阀换了
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:10:36 | 显示全部楼层
奶10几度时,压机能转。奶20多度,压力升高快,很快保护,停机。但风机不出热风,风机一但起动,高压压力很快升高,到2.5MAP停机。压缩机高压烫。停机以后低压升的很快,应该不是堵。
发表于 2015-6-9 08:39:07 | 显示全部楼层
王冠杰 发表于 2015-6-9 08:10
奶10几度时,压机能转。奶20多度,压力升高快,很快保护,停机。但风机不出热风,风机一但起动,高压压力很 ...

那你就换膨胀阀吧
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:57:13 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-6-9 08:39
那你就换膨胀阀吧

谢谢你的回复,抽空应由高压,低压一块抽吗
发表于 2015-6-9 09:59:51 | 显示全部楼层
王冠杰 发表于 2015-6-9 06:23
奶罐制冷系统,相序错能制冷吗

看得很累,还没完全弄懂你说的意思。
虽然是两台压缩机,分别用两个风冷式冷凝器,但我想仍然是同一个制冷系统,即高低压都是连在一起的吧。但看了两台的压力不同,似乎又不是连在一起的系统。这点上你没介绍清楚。
有故障的那台压缩机噪声大,应该是两种可能:一是高压压力高,压差大;二是压缩机的运转部件磨损间隙过大。如果是磨损间隙问题,那这台压缩机的压缩效率就很低了,但它的排气管还是很烫的。
高压很快上升,如果是冷凝器的风机停转了,高压很快上升是正常的反应;“奶20多度时,高压很快上升,到2.5个压,压控起控,不工作啦”,但你没说清楚此时是因为冷凝器的风机没转还是在转???假如此时没转,那是必然反应;如果此时风机在转,说明高压端不通畅,或者你说的系统氟量过多。
“低压0.2MAP起控保护啦”,可能是低压压力控制器的起跳值调得过低。正常值应该与最高奶温下的对应压力相适应。这个调整的问题倒好解决。既然低压压力保护停机了,冷凝风机虽然在转,哪还有“热风”出来呢?但后面又说“高压反而升的快,很快到2.5MAP保护啦”,我都被你弄糊涂啦!到底压缩机是不是被低压压力保护停机没有???如果停机了,怎么还会“高压反而升的快,很快到2.5MAP保护啦”???如果没停机,那干嘛要说“低压0.2MAP起控保护啦”???你到底怎么说???所以我看不懂!!!
要说一点,即使真空不好,或者没真空,高压都不会上升这么多!不会很明显的!
不要感谢,不要让我看不懂就好了,先把你的头绪一件件理清再说!!

 楼主| 发表于 2015-6-9 10:48:01 | 显示全部楼层
版主辛苦啦写着么多。现在的问题是,两个制冷系统是独立分开的,是确定的。上面的制冷正常,冷凝器出热风,下面的是主机,不正常。10多度奶,低压0.2多一电压控不起控,高压1.7左右,压机能正常运转,压缩机哪面风机转,一共俩风机,受压控的不转,压机声音偏大,能运转,不知制没制冷。压机上部偏热,20奶的时候,压机不转,按压控上的红钮压机能起动,高压很快升高到2.5停机不起,放点氟又能起机。风机起机,压力倒往上升,不一会又停啦,再放再强起又能稳定一会。上面正常机器压力高压1.7-1.8.低压0.4多一点。故障机停机,低压回升很快0.7左右。有说压机相序不对噪声大,但有相序保护灯呀,绿灯亮正常。相序错能制冷吗。
发表于 2015-6-9 10:54:29 | 显示全部楼层
王冠杰 发表于 2015-6-9 10:48
版主辛苦啦写着么多。现在的问题是,两个制冷系统是独立分开的,是确定的。上面的制冷正常,冷凝器出热风, ...

还是没看懂!有些反而更糊涂了。
旋转式、涡旋式压缩机的相序不能错,不可反转。活塞式压缩机如果不带油泵的可随意。
 楼主| 发表于 2015-6-9 10:56:29 | 显示全部楼层
管路22寸管,用19寸管对接行吗,22寸管弯有瘪点影响吗,主副机管路对调有影响吗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 18:47 , Processed in 0.062680 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表