楼主: 741741741

大金中央空调变频压缩机坏了。

[复制链接]
发表于 2015-6-8 23:20:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
741741741 发表于 2015-6-8 22:27
其中uvw阻值一样大,另一个n对uvw也一样大,但是对外壳击穿漏电了。

参照三相四线电动机?Y接法。猜的
发表于 2015-6-8 23:24:17 | 显示全部楼层
你最好  检查一下模块 (P N )  (P U  W  V)   (N U  W V)
发表于 2015-6-8 23:26:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没见过进来学习一下。
 楼主| 发表于 2015-6-8 23:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
该空调铭牌上标注氟利昂21.7kg,换好压机定量冲这么多还是多少,它是一组三个外机共用一组管道送到室内,需要多加点冷媒吗?
 楼主| 发表于 2015-6-8 23:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
cq2018a 发表于 2015-6-8 23:24
你最好  检查一下模块 (P N )  (P U  W  V)   (N U  W V)

谢谢,明天去检查一下。
发表于 2015-6-9 06:25:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个是V2系列的 就是四个接线柱……下面那个是回油管 先焊掉这拧下来……
 楼主| 发表于 2015-6-9 07:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
大金维修小汪 发表于 2015-6-9 06:25
这个是V2系列的 就是四个接线柱……下面那个是回油管 先焊掉这拧下来……

多谢专业师傅指点。另外请问换这个压缩机前系统要清洗吗?
 楼主| 发表于 2015-6-9 07:32:56 来自手机 | 显示全部楼层
今天又看了一下,变频模块上一个压敏电阻烧坏了,不知道还有没有别的坏。
发表于 2015-6-9 07:33:21 | 显示全部楼层
四个接线柱有一个应该是接地点
发表于 2015-6-9 12:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机进零线的,底下是回油管,兄弟你这是V2的,恭喜你,这种机器换了压缩机用不了多久还会坏的。