查看: 8894|回复: 3

分享帖:如何区分内外机连接线的接线方法

[复制链接]
发表于 2015-6-6 22:31:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新机安装时,厂家在内外机连接线端子都有标识,如何接线一目了然,一般不会出错,但是线如有加长,中间有接头而两根线颜色有不一样且接线时有忘了记下如何接的,这个情况往往难倒了安装师傅,如果手里有块万用表这事会变得简单,当然如有两人操作这事比较快,一人在外机将联机线分别搭铁,一人在內机用万用表电阻档量,事情可以很快搞定。但是,维修多数时候是一人单打独斗,碰到线接错的或线被老鼠咬断的一些情况怎么办?如何快速区分确认?以下是本人实战中得出的一些小想法与各位同仁分享,见笑
先到把外机把连接线接到外机线排上,注意线有粗细的压机接线和零线用粗线(线排外机内的线可以看接线端盖板上一般有接线图),然后到室内,用万用表电阻档量连接线,量的结果最好用笔记下,然后根据量得的阻值确定接线,首先看哪两根阻值最小——2、3欧姆的那两根,其中一是压机线,另一是零线。用另外三根线分别和这两根中的任一根量,不通的是接地线,通的,阻值在1K或以上的是四通阀线,2、300欧的是风机线。最后要确认零线和压机线,将剩下两根线当中的任一根和风机线量,阻值小的那根线就是零线,另一根是压机线,要注意这两次两下来阻值误差只有2、3欧,需细心区分。这样几根线就分清了。
这种方法适用于定速挂机,柜机,还可以确认外机化霜传感器,维修实践中,经常有外机不太方便到达,通过量这几根线首先能知道内外机的连接通道是否畅通
发表于 2015-6-6 22:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我有个更简单的方法,把内机接线全部拆下包含地线,依次把线接入内机地线接口处,再到室外侧测量哪根线对铜管是导通的即可找出对应的线,即使中间有接头也不怕。
 楼主| 发表于 2015-6-6 23:03:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我主要讲维修当中一人操作,你的方法当然是可以的
 楼主| 发表于 2015-6-6 23:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
刚才你说的方法可以确认线是否通断,但还要接到该接的地方去呢