冷库蒸发器从中间开始结霜是什么原因?排管式蒸发器

[复制链接]
发表于 2015-6-6 14:38:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 sddtly 于 2015-6-6 16:05 编辑

高低压都正常,但是蒸发器从一半开始结霜,不过很短一段,大概只有5米左右,
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
        已发现问题原因,冷凝器散热效果差,导致高温高压气体氟还没有完全液化,所以经过膨胀阀进入冷凝器的制冷剂无法汽化制冷(因为膨胀阀前端已是气体),在蒸发器管道走一段后,放热变为液态,在经过蒸发器各面之间的连接管道后(意思就是冷库左面和右面的蒸发器之间的连接管),连接管比蒸发器要细一半左右,少量液体制冷剂汽化制冷,所以不从第一片蒸发器开始结霜,而是从第3片,,,我往冷凝器浇了两盆水,冷库就开始正常结霜了,现在在想怎么解决这个问题,想从冷凝器出口再加一段管子放在水里,还是直接上水流在冷凝器上?冷凝器不算脏,能看到绝大部分透明,不过风扇的风好像不太正常,从正面感觉风很小,都跑侧面了
 楼主| 发表于 2015-6-6 14:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器铁的,会不会是里面的铁渣之类的堵住了
发表于 2015-6-6 14:54:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多粗的管子 会不会是堵了
发表于 2015-6-6 14:57:31 | 显示全部楼层
sddtly 发表于 2015-6-6 14:45
蒸发器铁的,会不会是里面的铁渣之类的堵住了

可能是那段管子壁薄,或者是那段管位置稍比其它管高,里面干燥(管壁上无存油)的原因吧。
排管那么粗,不可能存在堵塞。
发表于 2015-6-6 15:07:47 | 显示全部楼层
要看结霜处与不结霜处的分界明显度,再研究是咐原因
 楼主| 发表于 2015-6-6 16:08:06 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-6 14:57
可能是那段管子壁薄,或者是那段管位置稍比其它管高,里面干燥(管壁上无存油)的原因吧。
排管那么粗, ...

        已发现问题原因,冷凝器散热效果差,导致高温高压气体氟还没有完全液化,所以经过膨胀阀进入冷凝器的制冷剂无法汽化制冷(因为膨胀阀前端已是气体),在蒸发器管道走一段后,放热变为液态,在经过蒸发器各面之间的连接管道后(意思就是冷库左面和右面的蒸发器之间的连接管),连接管比蒸发器要细一半左右,少量液体制冷剂汽化制冷,所以不从第一片蒸发器开始结霜,而是从第3片,,,我往冷凝器浇了两盆水,冷库就开始正常结霜了,现在在想怎么解决这个问题,想从冷凝器出口再加一段管子放在水里,还是直接上水流在冷凝器上?冷凝器不算脏,能看到绝大部分透明,不过风扇的风好像不太正常,从正面感觉风很小,都跑侧面了
 楼主| 发表于 2015-6-6 16:12:43 来自手机 | 显示全部楼层
zengxen 发表于 2015-6-6 15:07
要看结霜处与不结霜处的分界明显度,再研究是咐原因

        已发现问题原因,冷凝器散热效果差,导致高温高压气体氟还没有完全液化,所以经过膨胀阀进入冷凝器的制冷剂无法汽化制冷(因为膨胀阀前端已是气体),在蒸发器管道走一段后,放热变为液态,在经过蒸发器各面之间的连接管道后(意思就是冷库左面和右面的蒸发器之间的连接管),连接管比蒸发器要细一半左右,少量液体制冷剂汽化制冷,所以不从第一片蒸发器开始结霜,而是从第3片,,,我往冷凝器浇了两盆水,冷库就开始正常结霜了,现在在想怎么解决这个问题,想从冷凝器出口再加一段管子放在水里,还是直接上水流在冷凝器上?冷凝器不算脏,能看到绝大部分透明,不过风扇的风好像不太正常,从正面感觉风很小,都跑侧面了
发表于 2015-6-6 16:16:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-6-6 16:33 编辑
sddtly 发表于 2015-6-6 16:08
已发现问题原因,冷凝器散热效果差,导致高温高压气体氟还没有完全液化,所以经过膨胀阀进入冷凝 ...


不可能的事!就算冷凝器冷凝效果差,那就会使冷凝压力和温度升高,经过膨胀阀节流时,尽管闪发气体多,也绝对不可能在蒸发器里冷凝。没有这样的事,这种推理成立不了。
排管之间的连接管,至少也有19mm以上吧,它会节流?
 楼主| 发表于 2015-6-6 16:51:46 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-6 16:16
不可能的事!就算冷凝器冷凝效果差,那就会使冷凝压力和温度升高,经过膨胀阀节流时,尽管闪发气体多, ...

那就不知道是什么原因了,求教,真搞不懂这个问题了
发表于 2015-6-6 19:06:40 | 显示全部楼层
调一下膨胀阀试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 20:39 , Processed in 0.047299 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表