广东云浮,70立方水果冷库。水冷式,8匹压缩机,冷凝器dl105,请问水塔配多大适宜,水泵该配什么类型,配多大。
ps:有什么推荐的水泵牌子不。看什么吸入式,离心式,价格又乱看得头晕。
发表于 2015-6-5 23:57:35 | 显示全部楼层
呵呵,用户贴,鉴定完毕
发表于 2015-6-6 10:08:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
知道怎么配也不告诉你  有本事自己配自己装
发表于 2015-6-6 13:25:31 | 显示全部楼层
就是不告诉你
 楼主| 发表于 2015-6-6 18:41:12 | 显示全部楼层
主要是感觉装冷库的人太瞎来,看他是不是够专业
发表于 2015-6-6 21:34:34 | 显示全部楼层
冷凝器dl105

应该是蒸发器dDL105吧。
发表于 2015-6-6 21:40:39 | 显示全部楼层
8P水冷式大约需30.5KW散热量,用开放式冷却水塔(就一般常见冷却塔),约需30.5/4.5=6.7吨(约7冷吨),冷却水流量约7*13=91L/mim(91公升/分钟),水泵输出功率约0.15kw。
发表于 2015-6-6 21:47:25 | 显示全部楼层
水泵用离心式。
 楼主| 发表于 2015-6-10 21:01:20 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-6 21:47
水泵用离心式。

那个师傅装的是吸入式水泵,0.75kw的,水塔说装10吨的。别人都是离心泵,8吨的塔。所以我才发帖子问。