海信KFR32GW/11BP工作10分钟自动断电

[复制链接]
发表于 2020-2-19 13:52:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
tudousandaoge 发表于 2017-3-30 18:15
不知你最后板子修好了没有。我也遇到和你相同的故障,正常工作十几分钟,外机突然断,有的时候时间长点。是 ...

这个机器我也遇到过海信2p的开机正常运行10多分钟,内机关断外机电源,等10几分钟又会给外机供电,周而复始的,什么都检测了,其实还是通讯问题,海信有个名词叫通讯保护,当内机检测到外机信号微弱时候,会关断外机电源,等会又会供电,一般是信号线问题,或者干扰问题,用屏蔽线或者闭路电视线代换信号线,完美解决
发表于 2020-9-5 09:51:53 | 显示全部楼层
我也碰到过一台一样故障的海信变频空调,最后换外机主板和模块解决了
发表于 2020-9-23 20:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
呵呵...你把内外机三根连接线换新的就好了,别问为什么,因为我修海信空调八年
发表于 2020-9-23 23:57:30 | 显示全部楼层