R410A空调抽空,加氟详细步骤

[复制链接]
发表于 2015-6-3 22:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
希望能找到一份关于410制冷剂加氟步骤,从放掉空调里面的制冷剂,到抽空,加氟详细步骤,今天,我加了一台大金的中央空调,标注的是4公斤。我具体操作方法如下,不知道可对,希望得到指点。

第一步:放空空调里的氟;
第二步:将压力表与真空泵,空调加氟口连接好;
第三步;打开压力表阀与真空泵开始抽空;
第四步:当半个小时候,观察压力表到负数时,停止抽空;
第五步:关闭压力表阀门,关闭真空泵电源,取消压力表与真空泵连接;
第六步:连接R410A制冷剂,放掉R410A制冷剂与压力表连接管间的空气,打开压力表开关,制冷剂倒着加。

发表于 2015-6-3 22:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
基本可以,最好是双头表,如果是单头表应开启21模式抽真空。
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:23:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
442716218 发表于 2015-6-3 22:16
基本可以,最好是双头表,如果是单头表应开启21模式抽真空。

单头表加的,因为之前也没有加过,步骤没有错吧
发表于 2015-6-3 22:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2015-6-3 22:23
单头表加的,因为之前也没有加过,步骤没有错吧

没错,但是单头表没开21模式真空并不彻底。
发表于 2016-7-2 22:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
21模式是什么意思?
发表于 2016-7-3 13:00:30 | 显示全部楼层
都是这样抽真空的。
发表于 2017-12-22 21:10:00 | 显示全部楼层
21是什么模式/?
发表于 2018-5-31 14:56:53 | 显示全部楼层
我定频空调加过变频空调没加过,试试看
发表于 2018-5-31 15:52:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaoliu0x0 于 2018-5-31 15:57 编辑

我也希望有这方面的教程 其实就是加过一次就可以了,若没底总怕加不好  其实好多都是直接排空 不抽真空了,不知人家是嫌麻烦 浪费时间还是真的不知道要抽真空。希望老师下面说完液态加R410A的教程,再者抽真空的管子连接说明。我看过好多师傅都是压力表到-0.1MPa还会持续抽真空15分钟左右,停止。往补充。谢谢
发表于 2018-5-31 18:50:45 | 显示全部楼层
学习  学习  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 07:17 , Processed in 0.060272 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表