今天修了一台海尔金元帅KFR-60LW/E(BPJXF),一去开机显示EE,内风机转,外机风扇和压机都不转,查代码没查到,打开室内机主板,量了量是外侧有电压,拆开外机壳,断电送了一下风扇转了,接上表看了看没氟了,加上氟,空调一直挺好,制冷也挺好,然后断电恢复,开机又不好了,显示ee,外机整体不工作,外机pn有300v直流电,模块uvw二极管档量是正常的,没量三相输出交流是否相等。pn在模块插件那地方串了一个压敏电阻,最后的时候让我给去了,不知道没有这个东西有没有影响,求高手们帮帮我
发表于 2015-6-3 17:25:14 | 显示全部楼层
压敏电阻是保护启动时过电流用的,最好不要去掉
 楼主| 发表于 2015-6-3 17:27:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为善 发表于 2015-6-3 17:25
压敏电阻是保护启动时过电流用的,最好不要去掉

我感觉也是保护用的,我拔pn拔坏了就给去掉了,不会影响到使用吧,我还要给他修呢
发表于 2015-6-3 17:33:18 | 显示全部楼层
其实我是制冷新手,看了论坛上的资料。保护大电容的。正常后还是加上去
发表于 2015-6-3 17:39:22 | 显示全部楼层
室外机EEPROM故障或室外环温传感器故障
 楼主| 发表于 2015-6-3 17:47:55 | 显示全部楼层
胡天仁 发表于 2015-6-3 17:39
室外机EEPROM故障或室外环温传感器故障

谢谢你的回答,如果是室外数据的那个东西坏了,换个外机板子能不能解决啊
 楼主| 发表于 2015-6-3 17:50:23 | 显示全部楼层
董海峰123 发表于 2015-6-3 17:47
谢谢你的回答,如果是室外数据的那个东西坏了,换个外机板子能不能解决啊

这个空调我加氟的过程运行的很好,说明大件都没什么问题,可能是哪个地方接触不良,我也弄不明白,报故障室外那一套都不运行,好的时候就正常
 楼主| 发表于 2015-6-3 17:55:11 | 显示全部楼层
为善 发表于 2015-6-3 17:33
其实我是制冷新手,看了论坛上的资料。保护大电容的。正常后还是加上去

我也是新手啊,大小我也不知道,随便找个加上就行吗,不加问题也不大吧
发表于 2015-6-3 21:54:36 | 显示全部楼层
董海峰123 发表于 2015-6-3 17:47
谢谢你的回答,如果是室外数据的那个东西坏了,换个外机板子能不能解决啊

换板子可以 或者拷贝一个存储器也可以
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:18:25 | 显示全部楼层
上海维修 发表于 2015-6-3 21:54
换板子可以 或者拷贝一个存储器也可以

老师你好,换板得换内机板吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 17:31 , Processed in 0.061714 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表