   本地矿企一单位的美的32定速挂机,不制冷,领导问能不能修好?我心想老定速机有什么难度,说了句大话:小菜!
   现场:开机后外机细管结霜、外机电流2.6A,一时内机报E3,停机保护、停机压力0.8,我错误的判断为缺制冷剂引起,不管三七二十一,就加制冷剂,压力上去了,电流还是小,故障还一样!看来内机的E3和外机 的细管上霜,互不相干啊!
   由于此机工作在灰尘满天飞的环境下,不一会就整的我像个刚从井下上来的矿工,不由的心生怒火,此刻的情绪也烦躁了,智商直线下降!气呼呼地回到室内修内机,E3,内风机故障。果然内风机不转,测量内风机强电线圈开路。按照此机的设计,想拆下内风机是要先拆下交换器,此刻哪还有心情按部就班的拆下内机,就硬来了!废了九牛二虎之力,生拉硬拽的拿下内风机。气急败坏的回去找了个转向一致,控制电路不太一样的电机回来了,根据两个电机的图标,改了控制电路(地线、电源、输入),装机复原,开机,内风机倒是转了,但太慢了,调整控制接线,风,太大了,一时又显示E3了,我绝对的不怀疑控制线接错,搞弱电维修出身,图还是能看懂的,测量三根控制线电压:电源15v、输入5.5v,地0v,对霍尔电路本来就不熟悉,加之干了4个多小时,又饿又累,告诉领导电脑板挂了!心想(换个万能板,可以不接霍尔控速电路了),此时此刻的领导说什么也不相信我了,不修了,要给点辛苦费,我也没要,白忙一天!
    晕晕乎乎的!到底没能搞明白是风机不一样,还是电脑板坏了?
发表于 2015-6-2 12:19:36 | 显示全部楼层
厉害  啊     
发表于 2015-6-2 12:41:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种事多多少少都会经历过,不用太懊恼。总结经验。
发表于 2015-6-2 12:50:03 | 显示全部楼层
你找个一模一样的电机代换不就好了,搞不懂最忌乱改
发表于 2015-6-2 12:51:41 | 显示全部楼层
高手果然在民间啊
发表于 2015-6-2 12:51:55 | 显示全部楼层
失败是成功之母,不要纠结了。
 楼主| 发表于 2015-6-2 12:55:19 | 显示全部楼层
劉烨涵 发表于 2015-6-2 12:51
高手果然在民间啊

师傅啊!能给点意见吗?
发表于 2015-6-2 12:58:40 | 显示全部楼层
闯天下 发表于 2015-6-2 12:55
师傅啊!能给点意见吗?

多修修就了解了    电机最好换同样的
发表于 2015-6-2 12:58:54 | 显示全部楼层
总结经验吧!
发表于 2015-6-2 12:59:55 | 显示全部楼层
以前遇到志高的内风机坏,是这样毛病的,尽量用原装风机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 08:54 , Processed in 0.059774 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表