求助:格力GMV-pdm模块多联机组外机显示一从机模块故障

[复制链接]
发表于 2015-5-26 20:03:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接修了如标题格力模块多联机,內机全部报故障,查外机,外机一主机两从机,发现主机灯闪报故障为从机模块故障,一从机报同样故障,另一从机报过电流检测传感器故障,判断驱动板或模块坏,但故障点究竟在哪?不知道,或者是板子上电流检测电路什么地方故障?恳请高手指点
发表于 2015-5-26 20:22:35 | 显示全部楼层
把报过电流检测传感器故障的这台机子和其他分离,即断开连接信号线,重新复位看其他两台能否正常工作,确定故障机,如果确定故障机后,断开另一台工作的从机,连接故障机和主机,从正常的从系上拆板采用代换法查处故障板。最后采用对比法修复有故障的线路板。不知你能理解不?

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +2 收起 理由
会心一笑 + 6 + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2015-5-26 20:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼上思路清晰,正解,是高手!
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
您的方法非常有道理,当时我也试了下,将报过流传感器故障的那台机通讯线拔了重新上电复位(我断的外机的电),机器报出机组数错的代码。
发表于 2015-5-26 21:12:25 | 显示全部楼层
沙发说的非常好
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
我估摸需重新拨码,看到主板左侧的。拨码开关位置是1、3上2下,就将它拨成1下2、3上,将未拔通讯线的那台从机主板上面的拨码开关的1拨到与2、3不一样,重新上电,仍然报机组数错,我只是按照自己的想象做,肯定是那一步不对
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
一般都修家用机,多联机接触很少,也没啥资料参考下,光凭想象做,汗颜!
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
一定是拔通讯线后重新拨码不对,能请教美滋滋师傅,这个该如何拨码?谢谢了!
 楼主| 发表于 2015-5-29 12:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
故障已解决外机电脑板坏,已更换修复,感谢帮助

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
axc + 2 回复维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2018-3-7 23:17:20 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2015-5-26 20:22
把报过电流检测传感器故障的这台机子和其他分离,即断开连接信号线,重新复位看其他两台能否正常工作,确定 ...

第四代格力多联机开机出现E5内机不工作,外机也不工作,查外机故障灯码为过电流保护,断电几分钟后重启还是不行,请教高手从哪里下手,谢师傅了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 09:08 , Processed in 0.067701 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表