空调的蒸发器一半冰 一半常温

[复制链接]
发表于 2015-5-26 12:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调上蒸发器发凉 下蒸发器常温是什么原因   怎么维修
发表于 2015-5-26 13:03:43 | 显示全部楼层
缺氟了,加氟试试。
发表于 2015-5-26 13:58:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是多少匹的
发表于 2015-5-26 15:37:15 | 显示全部楼层
缺氟涩     缺氟
发表于 2015-5-26 15:38:54 | 显示全部楼层
多数都是缺氟造成的
发表于 2015-5-26 15:51:13 | 显示全部楼层
加点液看看。
发表于 2015-5-26 17:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
有结冰不?昨天遇到一台没冰种,加到3公斤压力电流已超一安多,再到内机看好多毛毛又漏水!拆机壳听到滋滋声,以为有漏!莲花头出来四根管有两根结冰!如楼主说得上半冷下半温!拆开后看到顺着管看到小管弯位已痞!不多说拆机重烧焊呗,顺到修接水盘加外连接管!亲戚不好收费
发表于 2015-5-26 17:22:31 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2015-5-26 15:38
多数都是缺氟造成的

周老师,之前我也发帖问过同样的问题,多数的回复是缺氟;那台空调我还不方便去看,但是我想几条管路是并行的,那压力和氟是不是也应该等量通过三条管路呢?就是说不管能达到什么样的效果,温度应该均衡呀。麻烦老师了。
发表于 2015-5-26 22:25:43 | 显示全部楼层
多数缺氟现象 你都没去看怎么能确定不是缺氟呢
发表于 2015-5-27 09:56:27 | 显示全部楼层
feizhouweixiu 发表于 2015-5-26 17:22
周老师,之前我也发帖问过同样的问题,多数的回复是缺氟;那台空调我还不方便去看,但是我想几条管路是并 ...

理论上如你所说,可现实未必.........