查看: 12092|回复: 17

R-404a系统泄露了,是不是得全部放了抽真空重新加?

[复制链接]
发表于 2015-5-20 06:04:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户那里有个冷库,一备一用,有次一个机器漏了,找到漏点补了一下,然后加了点制冷剂404,我是不是应该把制冷剂全放了,然后抽真空再加。这个库是低温库,库温度要求达到-28度。
发表于 2015-5-20 06:42:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-20 06:48:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最好是按正常 操作方法进行。不然后果不良。
发表于 2015-5-20 08:05:22 | 显示全部楼层
scgycfy 发表于 2015-5-20 06:48
最好是按正常 操作方法进行。不然后果不良。

又看到你了,那都能碰上你!
发表于 2015-5-20 10:54:54 | 显示全部楼层
如果是R-507还勉强,R-404A就全换吧。
发表于 2015-5-20 10:55:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-20 06:42
404偏移温差较小,对库温要求不高,补氟没事

库温度要求达到-28度。还是抽真空液态加注为好

你又搞过R-404A啦?
发表于 2015-5-20 11:20:12 | 显示全部楼层
按照工艺要求是应该抽空加注的
发表于 2015-5-20 11:22:25 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-20 06:42
404偏移温差较小,对库温要求不高,补氟没事

库温度要求达到-28度。还是抽真空液态加注为好

404偏移温差较小,对库温要求不高,补氟没事

我听你放屁,就是有事。
发表于 2015-5-21 06:53:43 | 显示全部楼层
醉卧龙 发表于 2015-5-20 08:05
又看到你了,那都能碰上你!

没事,一边呆着去。
发表于 2015-5-24 21:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
404,工作时低压压力多少啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 08:55 , Processed in 0.062666 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表