本帖最后由 王新烨 于 2015-5-22 00:36 编辑

一台格力定频26W挂机,抽真空后称重加900克R22进去,开制冷试机电流偏低,小管子结霜,接着没开多久室内机慢慢结满霜(室内风机风是正常的很大的风),这个空调是什么问题?
发表于 2015-5-18 10:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
再让它喝点就好了
发表于 2015-5-21 19:18:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 feizhouweixiu 于 2015-5-21 19:23 编辑

路过学习。。。。
发表于 2015-5-21 20:26:41 | 显示全部楼层
氟少了或者管子瘪拉截流拉
发表于 2015-5-21 20:29:22 | 显示全部楼层
在来点制冷剂就好了
发表于 2015-5-21 21:32:14 来自手机 | 显示全部楼层
26机900克应是额定量,需检查两通阀是否完全打开,故障点在毛细管单向阀的可能性大点,应重点检查
发表于 2015-5-21 22:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
內机风量大还结霜?那制冷效果是非常厉害啊。
发表于 2015-5-22 00:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
液水份量如果正常,那就是外机毛细管前堵塞
发表于 2015-5-22 07:49:41 | 显示全部楼层
目前是缺氟状态,看下小阀是否完全打开,要么就是毛细管堵塞
发表于 2015-5-22 07:58:08 | 显示全部楼层
空调标注制冷剂加多少啊