一个小型冷藏库风冷蒸发器上部一半不结霜。。

[复制链接]
发表于 2015-5-15 14:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-12 11:06 编辑

一个小型冷藏库制冷剂用的R404a膨胀阀R134a,库温5度低压2.8高压18.蒸发器上部一般不结霜,膨胀阀出来的两条分支管都有霜但是一条负责的整个蒸发器都有霜,另一条只有两条管结霜,是不是分支管堵了。
视液镜差不多满液了。
主要是搞不懂蒸发器为什么一半不结霜?
发表于 2015-5-16 00:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
分液不均!再说这配置也有问题!
发表于 2015-5-16 01:17:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 雨夜微凉 于 2015-5-16 01:27 编辑

猜的不错应该是  造成供液不足
 楼主| 发表于 2015-5-16 07:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2015-5-16 00:32
分液不均;机器配置也有问题。

膨胀阀出来分的分支管堵的多吗?小弟我经验少
发表于 2015-5-16 21:43:41 来自手机 | 显示全部楼层
这种配置是不对的;先不考虑膨胀阀对不对;拖两个蒸发器的因该配两个膨胀阀!
 楼主| 发表于 2015-5-17 13:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2015-5-16 21:43
这种配置是不对的;先不考虑膨胀阀对不对;拖两个蒸发器的因该配两个膨胀阀!

是一个蒸发器,膨胀阀出来的两条分支管而已
发表于 2015-5-17 20:29:35 | 显示全部楼层
补点药水看看
发表于 2019-8-2 08:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
遇到一模一样的问题。怎么解决的
发表于 2019-8-12 10:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
安装问题造成的分液不均匀,活着是供液不足,我建议你用两个膨胀阀,使用Y形三通,且一定水平安装分支器。