求助:高低压都不漏 为什么氟却没有了

[复制链接]
发表于 2015-5-5 21:38:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哦,学习了!
发表于 2015-5-5 21:41:21 | 显示全部楼层
像这样多数为高压漏,压力可以打高点,我前两天一台冰箱高低压都打2.1,第二天看都差不多不动,只高压动了一点点有点分不清后我又等了一天,低压没动高压又少了点(2.05),第三天看差不多降到2.0了
发表于 2015-5-5 22:30:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在确保恢复管路焊接无漏时直接加外挂,冷凝器在高温状态时漏。
发表于 2015-5-5 22:37:13 | 显示全部楼层
高压、低压打压都不漏,见议外挂网,仅充冷媒必返修
发表于 2015-5-7 07:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
如果确定没有制冷剂了,就打一下低压,只要低压不漏,直接外挂冷凝器
发表于 2015-5-7 13:04:18 | 显示全部楼层
压力可以再打高一点,保压时间长一点,不漏直接外挂冷凝器,不要报侥幸心理直接加氟
发表于 2015-5-7 13:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
肯定有漏点。。
发表于 2015-5-7 13:32:39 | 显示全部楼层
都喜欢外挂。
发表于 2015-5-7 19:38:39 | 显示全部楼层
直接外挂冷凝器
发表于 2015-5-7 22:59:04 | 显示全部楼层
同意各同仁见解。