楼主: 遵化男孩

三门风冷饮料柜膨胀阀调整求助 此柜以修复

[复制链接]
发表于 2015-5-1 21:29:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
遵化男孩 发表于 2015-5-1 21:28
此压机我从某宝买的   是原厂的。没保修。花了我1320元包邮  贵吗

差不多吧。
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:29:54 | 显示全部楼层
15DL压机不好买   15CL  的好买  一般大一点的制冷店都有。
发表于 2015-5-1 21:31:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是并联压缩机,一时看错,那就1号芯。
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:32:04 | 显示全部楼层

这个压机转起来的声音和空调压缩机一样。有种挤挤的声音  很有劲的感觉
发表于 2015-5-1 21:37:02 | 显示全部楼层
遵化男孩 发表于 2015-5-1 21:29
15DL压机不好买   15CL  的好买  一般大一点的制冷店都有。

你是用DL还是CL?用CL是低温机。
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:44:07 | 显示全部楼层
控制器用的是DEI-625   出厂默认是温度5度  温差4度   运转周期6小时    除霜时间30分钟  使用下线温度负25  温度校正 0  启动延时3分钟  使用上线25度     按住设定键3秒进入设置     同时按住设定与加键3秒  显示00  进入锁定   不能更改数据   同时按住设定与加键3秒   显示33  解除锁定   
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:46:00 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-1 21:37
你是用DL还是CL?用CL是低温机。

用的是DL   我本地有CL我没用 。
发表于 2015-5-1 21:47:43 | 显示全部楼层
遵化男孩 发表于 2015-5-1 21:46
用的是DL   我本地有CL我没用 。

那就OK,原本可能乱调膨胀阀挂的。