请教lkk老师

[复制链接]
发表于 2015-4-29 14:07:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近有个项目,要求给一个塑料水塔内的水降温至22度,满蓄水量为2吨。每小时用水量为≤1吨,用水的同时自动补水。冬天要加热。塑料水塔现在无保温,要做肯定加保温棉。我考虑用钛管蒸发器放在水塔内,不知道行不行。不知道该用多大的蒸发器?5p的空调外机能用吗?请lkk老师帮我看看如何配此系统。谢谢
发表于 2015-4-29 14:27:35 | 显示全部楼层
你这是挂专家号,专家今天休假不在。呵呵
发表于 2015-4-29 14:54:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
等待学习,等待中
发表于 2015-4-29 17:14:49 | 显示全部楼层
1000*(28-22)*1=6000,2吨水塔直径123CM,高155CM,所以热传面积=1.23*3.14*1.55=6M2,再加上上下面积约7M2,0.3*7*(35-22)=27.3,6000+27=6027,用5P可以降低蒸发器所需面积,1P制冷量1260kcal/h,5P*1260=6300kcal/h,[(28+10)+(22+10)]/2=35,6300=A*60*35,A=3M2,16mm每米传热面积=16*3.14/1000=0.05M2,3/0.05=60米(蒸发器所需长度),有可能放得下吗?还是用水泡循环吧。
发表于 2015-4-29 17:18:47 | 显示全部楼层
每小时用水量为≤1吨不同于鱼池。
发表于 2015-4-29 17:26:39 | 显示全部楼层
1.23*3.14=3.7米(圆周长),60/3.7=16.2圈,155/16.2=9.5CM,每圈距离约10CM,有必要用到钛管吗?水有腐蚀性吗?用铜管不行吗?铜管导热更好。
发表于 2015-4-29 17:29:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-29 17:33 编辑

约16圈,间距约10CM,应该盘得下,5P毛细管用内径2.0mm的0.34米。
发表于 2015-4-29 17:32:29 | 显示全部楼层

1.gif
 楼主| 发表于 2015-4-29 19:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-29 17:26
1.23*3.14=3.7米(圆周长),60/3.7=16.2圈,155/16.2=9.5CM,每圈距离约10CM,有必要用到钛管吗?水有腐蚀性 ...

铜管也没问题
发表于 2015-4-29 19:26:45 | 显示全部楼层
你的意思是直接放铜管到水塔里不用水泵也不搅拌对吧?水塔有做保温对吧?如果是这样盘60米的16mm铜管,毛细管改成2.0mm内径的0.34米(34cm)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 17:34 , Processed in 0.063458 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表