谁说不存在油堵

  [复制链接]
发表于 2016-10-8 22:10:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
油堵是这样产生的。。。过滤器那节管子漏了  长时间开机就等于抽真空  时间长了压机油就抽到冷凝器里越积越多。必须吹出来才能正常制冷
发表于 2016-10-8 22:14:02 来自手机 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享!
发表于 2016-10-8 22:25:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是脏堵,用R22冲几下在焊
发表于 2016-10-9 21:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
402190593 发表于 2016-10-6 19:22
我个人觉得大家都把‘油堵’这个故障理解错了,说油堵了故障大部分表现为制冷效果不好,而并非不制冷,还有 ...

查阅了资料证明制冷系统内含油量对制冷系统影像还是有的,所以还是“所谓油堵”还是存在的,不过也反应了压缩机喷油量和制冷系统回油能力的问题,下面百度的文章,大家可以浏览下。
Screenshot_2016-10-09-21-10-48.png
Screenshot_2016-10-09-21-09-19.png
发表于 2016-10-9 21:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
不会油堵的,只要油干净就不存在,还有你换压机没清洗系统堵很正常
发表于 2016-10-9 23:08:11 来自手机 | 显示全部楼层
油已变质,阻力较大,制冷效果就差,处理干净管道里的油,压机里的油倒出用微波温奶档加温,冒烟一分钟,降温后注回压机就可以。