有个12.5立方的冷库,压缩机是谷轮半封闭2匹,膨胀阀丹佛斯2号芯,r404a冷媒,现在高压18,低压1.4,压机回气管结霜,视液镜4分之3液位无气泡,库温-17度,半个小时才降一度。什么原因?
发表于 2015-4-25 08:57:04 | 显示全部楼层
设置温度几度?
发表于 2015-4-25 08:59:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是膨胀阀太大了,1号就够了,视窗必须满液无气泡,所谓满液就是无气泡,所谓无气泡就是满液,满液无气泡就是视窗看不出有流动,必须仔细看才能感觉有流动。
发表于 2015-4-25 09:02:04 | 显示全部楼层
应该是风冷蒸发器吧?如果是风冷,现在高压18,低压1.4,压机回气管结霜库温-17度,半个小时才降一度,这种现象就是阀芯过大造成。
发表于 2015-4-25 09:04:40 | 显示全部楼层
风冷蒸发器系统,设置温度未到,就回气管已结霜,那表示系统制冷能力已到末端,能再降低的温度有限,也就是膨胀阀过大或者毛细管过短。
发表于 2015-4-25 11:25:11 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-25 09:02
应该是风冷蒸发器吧?如果是风冷,现在高压18,低压1.4,压机回气管结霜,库温-17度,半个小时才降一度,这 ...

请教1KK?库温-17度,正常情况下蒸发温度-17+-7=24度
发表于 2015-4-25 11:26:12 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-25 09:04
风冷蒸发器系统,设置温度未到,就回气管已结霜,那表示系统制冷能力已到末端,能再降低的温度有限,也就是 ...

请教1KK?库温-17度,正常情况下蒸发温度-17+-7=24度。温差7度
发表于 2015-4-25 21:23:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-4-25 21:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-25 08:59
应该是膨胀阀太大了,1号就够了,视窗必须满液无气泡,所谓满液就是无气泡,所谓无气泡就是满液,满液无气 ...

设置-19度。
发表于 2015-4-27 08:51:06 | 显示全部楼层
fflsm 发表于 2015-4-25 11:26
请教1KK?库温-17度,正常情况下蒸发温度-17+-7=24度。温差7度

那不一定。看气温。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 03:20 , Processed in 0.070141 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表