膨胀阀的选用问题,求指教!!!

[复制链接]
发表于 2015-4-24 17:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 下一刻 于 2015-4-24 17:52 编辑

膨胀阀是否是按名义制冷量算的,如一台5P半封闭压缩机压缩机功率为3.7KW,压缩机标R22的名义制冷量为8.72KW,
是否应选用3吨的膨胀阀再调小或2吨膨胀阀调大(以上恒膨胀阀为例:3吨的膨胀阀制冷量为10KW,2吨的膨胀阀制冷量为7.03KW)
本人第一次修冷库.不知道我理解的对不对,求指教!!!!
发表于 2015-4-24 17:59:02 | 显示全部楼层
如一台5P半封闭压缩机压缩机功率为3.7KW,压缩机标R22的名义制冷量为8.72KW,

这个条件下的COP=8.72KW/3.7KW=2.35,估计中高温机,是在7.2C蒸发温度条件下(冷凝温度54.4C)测试。当然比低温机条件下的制冷量大。
发表于 2015-4-24 18:04:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
https://www.dzdu.com/thread-382695-1-1.html

这个帖子你可以参考一下。
发表于 2015-4-24 18:05:51 | 显示全部楼层
要取膨胀阀,先决定你的设计条件,当然你一定要懂得设计,否则膨胀阀就不会选择。
发表于 2015-4-24 18:07:57 | 显示全部楼层
有了设计条件(针对用户需求设计条件,用户需求不一,当然条件也就不同),才能知道制冷量,知道制冷量才能决定要选择什么膨胀阀。
发表于 2015-4-24 18:10:50 | 显示全部楼层
就好比你这个例子,我是根据你的需求条件下去计算所需制冷量,所以才会用1-1/2H,而有人建议你用3H或者4H,对你的条件需求根本不相符,4KW能力压缩机怎么能去配置4H(14KW)的阀。
发表于 2015-4-24 18:13:25 | 显示全部楼层
所以说还是先学会对用户需求条件,去设计系统的蒸发温度,冷凝温度,否则你真的是会一团混乱,人云亦云,没有主见。
发表于 2015-4-24 18:18:28 | 显示全部楼层
懂得针对需求设计条件,你才有办法看问题,否则连基本的维修都会有问题,所以说设计是维修之本,要先学会设计,你才懂得维修,而不是先学维修才去学设计。否则你的维修只是皮毛。
发表于 2015-4-24 18:26:27 | 显示全部楼层
不会设计而去匹配系统制冷四大件,问题就会产生,而也是因为不会设计,对产生的问题浑然不知如何解决,所以只能人云亦云,一会儿有人说3H,有人说4H,你也不晓得哪个是对的?只能瞎子摸象,摸石子过河。
发表于 2015-4-24 18:29:20 | 显示全部楼层
所以说制冷板块问题不同于空调板块问题,空调板块你可能只要懂得电路,懂得接管子,加F抽空,可能就能胜任,但制冷板块多数问题是出在设计上,不懂设计可能你会很累。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 18:30 , Processed in 0.059902 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表