楼主: 彩色的翅膀

请教空调改冷藏库

[复制链接]
发表于 2015-4-24 11:43:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
彩色的翅膀 发表于 2015-4-24 11:31
6立方的,32的小吗?

不会小。。。
发表于 2015-4-24 11:44:06 | 显示全部楼层
是冷藏库吧?有保温层吧?
发表于 2015-4-24 11:46:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
彩色的翅膀 发表于 2015-4-24 11:36
有的。内外机全套的。


空调的内机最好不要用,翅片的间距太小,用在冷藏库容易上霜堵死,还是你试试看能不能用?内风机要一直控制不停机,不要跟随压缩机同步运转,看这样会不会不结霜堵死?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
彩色的翅膀 + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2015-4-24 11:48:28 | 显示全部楼层
内风机也要一直最高速运转。
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:49:22 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-24 11:42
1P大约2.5KW,32/25=1.3P,毛细管改成1.5mm(内径)的0.75米就OK了,冷凝器不必动了,就一个冷藏库,低压缩比 ...

谢谢老师。有点不太明白。内机需要怎么搞?
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:50:54 | 显示全部楼层
地下室里加保温层的
发表于 2015-4-24 11:52:40 | 显示全部楼层
彩色的翅膀 发表于 2015-4-24 11:50
地下室里加保温层的

保温层多厚?热吗?
发表于 2015-4-24 11:53:44 | 显示全部楼层
彩色的翅膀 发表于 2015-4-24 11:49
谢谢老师。有点不太明白。内机需要怎么搞?

你的内机是空调原本的内机吗?还是一般冷藏库用的蒸发器?
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:53:45 | 显示全部楼层
保温10公分大概
发表于 2015-4-24 11:55:59 | 显示全部楼层

那可以。。。