求荣昌大师个人单解

[复制链接]
发表于 2015-4-24 08:13:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
◆☆红雨☆◆ 发表于 2015-4-24 07:57
要是换成3号芯,高压不是更高吗?

换成15P,你的冷凝器也得换,阀也得换。工程太大了。就一个简单换阀不干,去大动干戈何必呢。
 楼主| 发表于 2015-4-24 08:13:48 来自手机 | 显示全部楼层
15匹用4冷吨行吗,还是用6号芯
 楼主| 发表于 2015-4-24 08:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你说3号肯定行吗
发表于 2015-4-24 08:15:07 | 显示全部楼层
◆☆红雨☆◆ 发表于 2015-4-24 07:57
要是换成3号芯,高压不是更高吗?

4号低压都0.15MP了,再换成6号你是要当冷藏库用吗?商家真的不懂,只想赚钱。商家的话我是一句都不信的,东西价格实在我才信。
发表于 2015-4-24 08:16:44 | 显示全部楼层
◆☆红雨☆◆ 发表于 2015-4-24 07:57
要是换成3号芯,高压不是更高吗?

先换阀再看看DJ85的影响。
 楼主| 发表于 2015-4-24 08:18:10 来自手机 | 显示全部楼层
他们说丹佛斯4冷吨比丹佛斯6号还大
 楼主| 发表于 2015-4-24 08:19:46 来自手机 | 显示全部楼层
调整阀现在能行吗
 楼主| 发表于 2015-4-24 08:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
现在用的是丹佛斯一体阀
发表于 2015-4-24 08:28:15 | 显示全部楼层

膨胀阀螺丝不是让你调整制冷量的,是让你调整过热度的,调小会让过热度升高的,压缩机会热保护的,你都大动干戈想换压缩机了,难道换个阀有这么难吗?只有换阀一途。
 楼主| 发表于 2015-4-24 08:28:26 来自手机 | 显示全部楼层
刚刚又问一个商家他们都说5号