5P半封闭压缩机冷库配多大的膨胀阀?

[复制链接]
发表于 2015-4-23 16:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 下一刻 于 2015-4-23 16:56 编辑

5P半封闭压缩机冷库,冷凝器风冷,蒸发器是盘管的(不是风冷的),速冻用.要求-18度,用几号的膨胀阀合适,4H的膨胀可以吗,还是3个的.内平衡的膨胀阀.原来的字看不到了.
压缩机功率3.7KW,型号503
发表于 2015-4-23 17:01:39 | 显示全部楼层
速冻用.要求-18度


速冻可是有时间要求的,-18度是物品中心温度的,跟一般-18度的库是不一样的,这要分清楚,你到底是一般-18度的库还是有时间要求的库,蒸发温度的设计不一样,所以膨胀阀也就不一样,5P估计不是速冻,不是速冻就用1-1/2H。
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:14:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
只用1H的膨胀阀????

发表于 2015-4-24 11:30:53 | 显示全部楼层
下一刻 发表于 2015-4-24 11:14
只用1H的膨胀阀????

1又1/2H,就是1.5H,型号是标1-1/2H。OK。
发表于 2015-4-24 11:31:32 | 显示全部楼层
下一刻 发表于 2015-4-24 11:14
只用1H的膨胀阀????

说白了就是1.5冷吨的。
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:34:39 | 显示全部楼层
4H的大了???
卖的人说要4H的或3H的,我没修换过冷库膨胀阀,第一次换.
发表于 2015-4-24 11:58:04 | 显示全部楼层
下一刻 发表于 2015-4-24 11:34
4H的大了???
卖的人说要4H的或3H的,我没修换过冷库膨胀阀,第一次换.

那你就用3H或者4H的吧,反正是你在搞。不行再来吧。
发表于 2015-4-24 12:09:39 | 显示全部楼层
下一刻 发表于 2015-4-24 11:34
4H的大了???
卖的人说要4H的或3H的,我没修换过冷库膨胀阀,第一次换.

5P的制冷量才4KW,4H的制冷量约14KW,门不当户不对。
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:24:37 | 显示全部楼层
R22的制冷剂,压缩机功率3.7KW,压缩机标R22的名义制冷量8.72KW,按名义制冷量算是不是3吨的膨胀阀.
发表于 2015-4-24 17:51:27 | 显示全部楼层
下一刻 发表于 2015-4-24 17:24
R22的制冷剂,压缩机功率3.7KW,压缩机标R22的名义制冷量8.72KW,按名义制冷量算是不是3吨的膨胀阀.

不能按名义制冷量去配膨胀阀,名义制冷量是在一个特定的条件下的制冷量,不是我们实际使用设计的制冷量,比如中高温机的名义制冷量是在蒸发温度7.2度时,但如果我们是使用在冷藏库(0~5度),蒸发温度设计-5度,这就偏离了名义制冷量的条件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 18:23 , Processed in 0.060924 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表