如图。R22/R142混合制冷剂
20150420_160712.jpg
发表于 2015-4-22 12:23:55 | 显示全部楼层
等高手来答。
发表于 2015-4-22 12:49:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
替代R12的混合制冷剂,R22和R12应该都可以替换,但是效能没有以前高,估计有10%左右影响。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
万售点卡 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2015-4-24 12:10:36 | 显示全部楼层
这个很难调到最好,动过以后效果就会差,
发表于 2015-4-24 13:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
这款空气能正常运行时高压比加22的低很多,排气温度相差不大,加注量挺多的,
发表于 2015-4-24 13:03:13 来自手机 | 显示全部楼层
直接加R22的试试看,我修到这种是10匹机买兑好的一瓶。
发表于 2015-4-24 13:19:19 | 显示全部楼层
我曾经用R12代替,用双温表 电流表 压力表检测其效果,应该没有是没问题。
发表于 2015-4-24 13:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
第一次听说,长见识了
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:14:07 | 显示全部楼层
有谁试过的求教啊 。。单加22不短接高低压老保护啊。短接又怕烧压机。
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:18:18 | 显示全部楼层
王晓白 发表于 2015-4-24 13:01
这款空气能正常运行时高压比加22的低很多,排气温度相差不大,加注量挺多的,

看铭牌就700g   正常1P机子22大多是800g-950g