5p谷轮半封的负18度的库,r22氟  单路极限能带¢28铝排多少米或多少平方?
发表于 2015-4-21 16:29:44 | 显示全部楼层
有无带翅片?有带翅片一米长度是几米平方?
发表于 2015-4-21 18:50:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-4-21 21:17:47 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-21 16:29
有无带翅片?有带翅片一米长度是几米平方?

有翅片,3.3米是一平方
发表于 2015-4-21 21:39:16 | 显示全部楼层
807*5*0.86=3470kcal/h,3470=12*10*A/3.3,A=95米(28mm)带翅片,3470kcal/h最大热负荷长度是50米(28mm),所以必须分成两路,也就是说5P制冷量3470kcal/h超过50米(28mm)必须分流,分成两路,一路热负荷3470/2=1735kcal/h,一路长度=95/2=47.5米,不超标。
发表于 2015-4-21 21:42:43 | 显示全部楼层
讲白一点就是5P制冷量3470kcal/h,用28mm盘管最大单回路长度限制是50米,而在设置温度-18度的,5P盘28mm带翅片需95米,所以必须分成两路。
发表于 2015-4-21 21:46:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-21 21:55 编辑

28mm单路热负荷是1735kcal/h,最大长度限制是400米,95米分成两路=47.5米,离400米有一大段距离,所以分成两路ok。
发表于 2015-4-21 21:47:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-21 18:50
5p机,根据日入库量的不同,

40-80立方都是可以的

问商家不是找死嘛。
发表于 2015-4-21 21:58:35 | 显示全部楼层
长度限制必须搭配压缩机制冷量与管径,不同(制冷量与管径)有着不同的长度限制。不是28mm就不能过50米,还需搭配当时压缩机能力。
发表于 2015-4-21 21:59:16 | 显示全部楼层
好像在绕口令。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 18:25 , Processed in 0.061547 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表