a)模拟冬季工况时,停止向热盘管供水,当防冻开关动作后系统应及时报警,同时自动停止风机运行,关闭新风阀与排风阀,开启热盘管供水调节阀。
b)检验时,根据过滤器特性,将压差开关设定在相应的保护动作值,人为增加过滤器阻力值时,系统应自动报警和连续控制。
c)整机运行试验时,先将控制柜内转换开关置于手动位置进行手运行试验。当手动操作均正常后,再将转换开关置于自动位置,进行自动运行试验,自动运行试验按机组功能要求进行。
d)安装和目测法,应符合规定。