变频空调直流压缩机失步怎么处理

[复制链接]
发表于 2015-4-20 12:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 374259390 于 2015-4-20 13:29 编辑

海信变频空调外机变频模块LED01和LED03同时闪烁,故障代码应该是压缩机失步该如何处理?(刚换过变频模块原来的模块CPU短路了)
发表于 2015-4-20 14:11:45 | 显示全部楼层
看天津老李的帖子https://www.dzdu.com/thread-387300-1-1.html
发表于 2015-4-20 14:20:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
模块和板子是一起换的吗
发表于 2015-4-20 14:21:22 | 显示全部楼层
如果是?你在查压机坏吗。
发表于 2015-4-20 14:24:08 | 显示全部楼层
还没见过  先学习下
发表于 2015-4-20 16:50:42 | 显示全部楼层
估计是压机坏啦
发表于 2015-4-21 12:17:56 | 显示全部楼层
把外机电控盒整个换掉吧  变频压缩机一般没问题
发表于 2015-4-21 14:33:17 | 显示全部楼层
如果换完模块仍然显示故障代码,你应该换块主板试试,如果仍然无效,只能换压缩机了
 楼主| 发表于 2015-4-24 20:17:53 | 显示全部楼层
又换了一块板子外风机工作正常压缩机不启动LED01.02.03故障灯同时闪烁?不会是两块板子都有毛病吧?
发表于 2015-4-24 21:34:32 | 显示全部楼层
374259390 发表于 2015-4-24 20:17
又换了一块板子外风机工作正常压缩机不启动LED01.02.03故障灯同时闪烁?不会是两块板子都有毛病吧?

同时闪烁应该是正常状态,