修冰箱遇到麻烦希望大师们指点一下!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-4-20 21:31:08 | 显示全部楼层
1346647661 发表于 2015-4-20 21:28
低压压力是多少?过滤器温度?冷冻、冷藏结霜情况?都报上来才好分析。

   没 温度表.......   低压管结水   里面效果不怎么样  冷藏也是结水 工作一天也没结霜
 楼主| 发表于 2015-4-20 21:34:32 | 显示全部楼层
1346647661 发表于 2015-4-20 21:28
低压压力是多少?过滤器温度?冷冻、冷藏结霜情况?都报上来才好分析。

  没温度表....... 低压管结水手摸很冰凉   冷冻一天了一杯水也只是结了薄薄的一层冰  冷藏只是结水
发表于 2015-4-20 21:49:54 | 显示全部楼层
低压压力呢?过滤器热不热?冷藏蒸发器不结霜吗?
 楼主| 发表于 2015-4-20 21:52:26 | 显示全部楼层
1346647661 发表于 2015-4-20 21:49
低压压力呢?过滤器热不热?冷藏蒸发器不结霜吗?

过滤器热     我用的表 看不出低压压力
          冷藏不结霜
发表于 2015-4-20 22:08:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 1346647661 于 2015-4-20 22:09 编辑

应该是压缩机过大了,流量大了但冷凝器没有变大,造成制冷剂冷凝不好,同时低压压力也会偏高。处理方法1,换同等排气量的压缩机。2,把毛细管加长。当过滤器接近常温时,机器就会正常。注意抽空的真空度,必要时可先抽一遍,加入部分制冷剂,机器运转一下,再二次抽空。祝你成功。
发表于 2015-4-20 22:20:28 | 显示全部楼层
真空不好,压机太大跟毛细管不匹配
发表于 2015-4-20 23:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
应该是冷媒加注过量,导致低压压力超标而只结露不结霜
发表于 2015-4-20 23:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
冷媒加注过量,低压压力偏高。
 楼主| 发表于 2015-4-20 23:19:22 | 显示全部楼层
1346647661 发表于 2015-4-20 22:08
应该是压缩机过大了,流量大了但冷凝器没有变大,造成制冷剂冷凝不好,同时低压压力也会偏高。处理方法1, ...

   我也怀疑是毛细管短了  修的时候他露在外面的毛细管很短  我把高压管接了节铜管才能帮毛细管接上.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-18 11:27 , Processed in 0.059439 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表