查看: 20612|回复: 13

冰柜高压管一直烫手 温度就是降不下来咋回事

[复制链接]
发表于 2015-4-19 12:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一奶茶店说一冰柜温度不够,需要加氟 上门查看  是一1000升那种大冰柜  一个温室那种! 客户说这冰箱有半年时间都是这样了,冰手  但是不结冰。我看看了看温控器调到冷的位置,心里有数了,说加氟红黑棕,用户说便宜点  我说你这个那么大 没办法了,打开工艺管  大量氟喷出来,抽空20分钟,铭牌表示260g  134氟  我加了一瓶 300克,  趁用户不注意把温控调到4挡。加好氟  说你这个要明天才能看到效果了。客户说那我怎么知道好没好呢,说先给100,行了在给100,说了半天没办法 只好认了  第二天打电话问  说还是那样,去看了高压管还是烫手  温控被调到2上面去了,不知道是冰柜真的不行  还是用户想耍赖不给钱了。 各位师傅指点指点呀
 楼主| 发表于 2015-4-19 12:01:48 | 显示全部楼层
我昨天去的时候把温控直接短接了
发表于 2015-4-19 12:20:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
⑨0逅 发表于 2015-4-19 12:01
我昨天去的时候把温控直接短接了


高啊,真是高!如果他也高就把短接给你拆啦
发表于 2015-4-19 12:20:49 | 显示全部楼层
冷凝器脏吗?风机工作正常吗?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
766606868 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2015-4-19 12:40:57 | 显示全部楼层
不行就查查压缩机
发表于 2015-4-19 13:47:45 | 显示全部楼层
这种情况多是压缩机压力不足了。
发表于 2015-4-19 14:12:47 | 显示全部楼层
你这活干的不咋地,加氟明显不负责任,应该和用户讲清楚,厉害关系。压缩机可能不行了。这活能赚到100就不错了。
发表于 2015-4-19 15:20:26 | 显示全部楼层
先看看干燥过滤器烫不烫,烫的话可能是冷凝器不好、常温就是压缩机无力。
 楼主| 发表于 2015-4-20 14:54:39 | 显示全部楼层
水客 发表于 2015-4-19 15:20
先看看干燥过滤器烫不烫,烫的话可能是冷凝器不好、常温就是压缩机无力。

哦谢谢!!!!!!
 楼主| 发表于 2015-4-20 14:55:13 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-4-19 14:12
你这活干的不咋地,加氟明显不负责任,应该和用户讲清楚,厉害关系。压缩机可能不行了。这活能赚到100就不 ...

主要我看到温控器调到冷  以为是温控器没调好呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-2-25 21:24 , Processed in 0.065213 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表