这是日周转量以5吨=5000KG计算,再加上储藏量16吨,所以总负载7.69KW+储藏量的呼吸热(2900*16/24/0.86=2248W)=9.94KW,约10KW,1P制冷量1.8KW,9.4P*1.8=17KW,所以压缩机能力绰绰有余。
发表于 2015-4-19 20:23:53 | 显示全部楼层
排气量36M3/h=36*100*100*100/60/2900/22=9.4P。
发表于 2015-4-19 20:27:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
菲加邦应该是蒸发器(有电热化霜),不是冷凝器,能力是18.6KW,这个可以。
发表于 2015-4-19 20:28:24 | 显示全部楼层
膨胀阀就(修冷库)说的6号。
发表于 2015-4-20 16:12:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-4-20 17:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-20 17:14:43 | 显示全部楼层
冷凝器看着是菲加邦,剩下的就不太懂了。他们不干了,他们有四台压机和冷凝器,我调了两台比较新的留下来了,就是压机和泠凝器以前不是配对好的


膨胀阀不管有没有坏,还是换掉吧,TDEX-7.5的制冷量约25KW,去配个18.4KW蒸发器(不是你说的冷凝器),难怪以前压机和泠凝器以前不是配对好的,也就是蒸发器容易结霜,这也难怪要加装电热除霜,换成DANFOSS TEX2 6号就不会有这种问题,也把蒸发器风机控制改过,不要跟压缩机同步,就一直不停运转,电热化霜也不必用了,你就不要听一个没经验的忽悠大师鬼扯,害人的事他干多了,不差你这个。
 楼主| 发表于 2015-4-23 07:34:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-23 08:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-4-23 08:25 编辑

旧温控器上的探头是10K的吗,是的话就没问题。其它就不知道了,180立方空库需要这么长时间啊(没弄过不知道),膨胀阀没必要调,感温包位置正却吗。库温几度开始结霜的。你是关小膨胀阀还是开大了(顺时针关小,逆时针开大)。
发表于 2015-4-23 08:19:25 | 显示全部楼层
243295942 发表于 2015-4-23 07:34
我来交作业,听了lkk和修冷库等大师介绍,蒸发器我不想投入了,没换,膨胀阀从另一个机子上拆过来(TEX2 6 ...

工作压力低压在0.3多一点,高压1.2多一点,膨胀阀微调了一下,出口满霜,拉了5个小时,外温27度,库温降到3度左右


膨胀阀微调了一下,出口满霜,你应该是调大了,才会如此,膨胀阀如果匹配正确最好是不要乱调,你这一调把高压调低了,低压调高了,还是调回原样吧(原厂设定),调回之后如果有缺点F,再补充一点,这样高压会在1.4MP,低压0.25MP。就这点再改过来。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 18:24 , Processed in 0.056596 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表