楼主: 志贤123

家用中央空调安装现场图片,有兴趣的可以看看

    [复制链接]
发表于 2015-8-20 18:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
干的不错,学习了,
发表于 2015-8-20 23:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
路过 长长见识
发表于 2015-8-20 23:24:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
出风口开的有点大,空调出风口有多大就开多大就好!
发表于 2015-8-21 01:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
联友电子维修 发表于 2015-4-16 17:31
应该是多联机吧!小弟不才没安装过中央空调!默默地为问你一句:每台机器右侧那个像是水管的 向上拐一下弯 ...

存水弯。。。。。
发表于 2015-8-21 01:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
志贤123 发表于 2015-4-16 17:34
410氟机系统

大哥请问下多联机氟机。分歧管安装有什么要求吗
发表于 2015-8-21 06:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2015-8-21 08:50:39 | 显示全部楼层
谢谢分享   
发表于 2015-8-21 09:12:02 | 显示全部楼层
看图有点迷惑,如果是多联,不用分歧管?是水机,不用网式过滤器?????
发表于 2015-8-21 13:12:47 | 显示全部楼层
几个问题:
1、保温管没有必要缠绕白色的带子,若果缠绕紧了的话会影响保温效果管路上可能会有冷凝水的产生。
2、机器采用的下回风的方式,后边有距离回风的不建议使用下回风的方式,下回风会增大机器的噪音,若果客户对噪声要求高的话会给以后带来不必要的麻烦。
3、反水弯的弯头最好打吊杆固定一下,不差一个吊杆的钱。
4、建议气管液管分开吊装。
发表于 2015-8-21 14:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。!