求助!!!冷库奇怪问题

[复制链接]
发表于 2015-4-8 21:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去年接修的一台放冷饮的冷库,少药水加好可打到-17度,用的是5P半封闭压缩机,(这是本人第一次修冷库,以前从未修过)
今年这台冷库漏药水,膨胀阀进口的铜螺丝开裂,药水漏光了,更换新的螺丝抽空加药水。药水加到低压0.15的压力压缩机大半个都冻起来,冷库温度只能打到-12度,将药水放到结霜到回气管6CM处,低压压力只有0.08个压力,冷库温度不变还是只有-12度。(开半个小时还是-12度)
现在已更换了膨胀阀和过滤器,加药水到回气管结霜,低压压力只有0.04个压力,冷库温度-15到-16度之间跳动无法稳定到-16度,(开机半个小时看的温度),看网上师傅们说低压要0.15个压力,回气管结霜到压缩机但压缩机机体不能结霜。(客户要去年的效果-17度)
各位师傅帮着看看这个冷库是什么问题,为什么压力不能加到0.15,加到0.15个压力压缩机大半个结冰。压力和回气管结霜以哪个为准,纠结啊。
发表于 2015-4-8 21:46:58 | 显示全部楼层
设置温度几度?蒸发器是风冷还是排管?冷凝器周围环境温度几度?
发表于 2015-4-8 21:48:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷媒是R-22的?
发表于 2015-4-8 22:03:12 | 显示全部楼层
有没有高压液管视窗?有的话看一下,满液无气泡那就是堵了。
发表于 2015-4-8 22:18:40 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-8 22:03
有没有高压液管视窗?有的话看一下,满液无气泡那就是堵了。

视液镜满液无起泡是系统堵了?我觉得不一定;求老师指教。
发表于 2015-4-8 22:29:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-8 22:33 编辑
冷气十足 发表于 2015-4-8 22:18
视液镜满液无起泡是系统堵了?我觉得不一定;求老师指教。


如果温度正常,满液无气泡是正确的,但如果温度无法降低至设置温度,那就是可能堵了。同样的满液出现在不同情况,解读也就不同。
 楼主| 发表于 2015-4-8 22:43:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 下一刻 于 2015-4-8 22:46 编辑

是R22的。风冷散热,内盘管的蒸发器。有高压表但表坏了,堵了会在哪怎么查。放药水时高低压都有药水放出。
发表于 2015-4-8 22:50:09 | 显示全部楼层
现在私营的冷库都是低价做出来的,基本不可能配置视液镜,只有招投标出来的冷库才有高端配置
发表于 2015-4-9 02:10:07 | 显示全部楼层
视液镜,才几个钱啊
发表于 2015-4-9 06:23:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 01:00 , Processed in 0.069241 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表