楼主: z128433989

海鲜制冷机更换压缩机又坏了

[复制链接]
发表于 2015-4-5 08:41:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
7L都说完了祝你好运
 楼主| 发表于 2015-4-5 09:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
我好迷茫 发表于 2015-4-5 00:29
最好用低温压机。买个活塞的压机就行便宜。

对,就是要活塞的。普通空调压缩机不可以用
发表于 2015-4-5 10:07:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机坏,肯定有原因的,你就是不差原因,只管更换压缩机,导致的自己损失, 更换压缩机前,检查过滤器或(膨胀阀)  毛细管   系统是否进过水 等等,一个正常的系统压缩机那容易坏
发表于 2015-4-5 18:02:47 | 显示全部楼层
检查压缩机高温的原因?多长时间保护?停机时间之类的?
发表于 2015-4-5 23:33:14 | 显示全部楼层
海鲜机几乎都是热负荷过大造成烧毁(漏热量过大),而热负荷过大,也包含设计不当,比如蒸发温度设计不当。
发表于 2016-2-9 22:03:33 | 显示全部楼层
(1)是不是,当时设计就配小了机组。(2)是不是温控器设置开机和停机温差太小,造成压缩机启动过于频繁。(3)每次更换压缩机,启动电容必须检查容量是否变值,用户的电压是否达到交流220V.(4)查看系统有没有脏堵。冷凝器是否脏堵。通风是否畅通。(5)再次更换压缩机,最好换活塞压缩机,但必须和冷凝器,毛细管匹配。彻底解决好它。千万别打着胡能用户的心里,去干!
发表于 2016-2-9 22:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机老坏,请更换过滤器及毛细管
发表于 2016-2-18 11:43:31 | 显示全部楼层
主要看是否机组配置过小  不停机也是硬伤   回油不好也是硬伤  你机组在高处  蒸发在低处必须要做好回油  不然干转不坏压机才怪呢
发表于 2016-2-18 11:59:45 | 显示全部楼层
一般烧压缩机的话制冷系统有问题,楼主如果没把握的话还是退钱吧,免得亏大
发表于 2018-7-10 23:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
最后怎样了,我现在也遇到一台这样的