发表于 2015-4-5 08:32:19 | 显示全部楼层
听九楼的吧最好用温控控制风扇最好
发表于 2015-4-5 22:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
1、在不考虑电费的情况下可以加个副蒸发器;2、要么就是压机必须可以加载或卸载
发表于 2015-4-5 22:42:12 | 显示全部楼层
dm430 发表于 2015-4-4 23:52
冷冻和冷藏空间是4:1,能行么

应该是不行,冷藏库太大,抽风会造成冷冻库温度降不下来,至少会拉很长的时间,不建议。
发表于 2015-4-5 22:46:02 | 显示全部楼层
还是雅集兄的方法可行,做个双温库,低温蒸发器末端加个单向阀,高温库蒸发器末端加个蒸发压力调节阀(KVP),再来调节,这样比较可行。
发表于 2020-4-9 20:55:19 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-5 22:42
应该是不行,冷藏库太大,抽风会造成冷冻库温度降不下来,至少会拉很长的时间,不建议。 ...

可以加大冷冻配置。这样会可行的。
发表于 2020-6-9 13:00:12 | 显示全部楼层
客户对冷藏要求不高用风扇最好。你可以先跟客户沟通清楚利弊。