冷库问题求助.

[复制链接]
发表于 2015-4-4 12:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 下一刻 于 2015-4-4 12:48 编辑

冷库回气管结霜,压缩机也结了六分之一,低压压力0.075,设上限-17下限-14,打到-16时压缩机停机保护.打手动可正常下降到-17.(原来机器可打到-18)
发表于 2015-4-4 12:40:30 | 显示全部楼层
0.75是什么单位?都修了什么?
 楼主| 发表于 2015-4-4 12:47:20 | 显示全部楼层
就是不到一个的压力.0.075的意思

发表于 2015-4-4 13:59:52 | 显示全部楼层
下一刻 发表于 2015-4-4 12:47
就是不到一个的压力.0.075的意思

什么都没动过就放氟,放到压缩机不结霜
发表于 2015-4-4 17:50:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-4 18:26:08 | 显示全部楼层
检查过滤器,膨胀阀过滤网,如果不堵的情况下,就检查漏点吧
发表于 2015-4-4 18:27:27 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-4-4 18:26
检查过滤器,膨胀阀过滤网,如果不堵的情况下,就检查漏点吧

上贴说错了,压缩机上都结霜了, 我没看到   
发表于 2015-4-4 23:44:59 | 显示全部楼层
你不会是低压保护设定的问题吧?
发表于 2015-4-5 08:49:23 | 显示全部楼层
听乌师兄的放吧
发表于 2015-4-5 18:12:40 | 显示全部楼层
自动时是什么保护?是不是蒸发器堵霜了?