今接一客户要求给冷库打压试漏,抽空加氟。本人修过冰箱 空调。首次接触冷库。请问各位大师打压抽空用什么备????抽空用冰箱压缩机行吗,还是用真空泵?打压用冰箱压缩机行吗?打压用什么??求解??????
发表于 2015-4-2 16:51:14 | 显示全部楼层
抽空用冰箱压缩机肯定不行,其他没做过
 楼主| 发表于 2015-4-2 16:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
凌晨之光 发表于 2015-4-2 16:51
抽空用冰箱压缩机肯定不行,其他没做过

真空泵可以吧     打压试漏呢
发表于 2015-4-2 16:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
真空泵可以,打压的话最好氮气,如果你的冰箱压缩机可以打2Mpa,也可以用。
 楼主| 发表于 2015-4-2 17:37:00 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-4-2 16:59
真空泵可以,打压的话最好氮气,如果你的冰箱压缩机可以打2Mpa,也可以用。

超级谢谢!!!!!
发表于 2015-4-2 18:26:28 | 显示全部楼层
看多大的库,全封闭用真空泵。半封闭用冷库压机自抽。