楼主: lkk

评论力搏特ZR108KC膨胀阀选择之谬论

[复制链接]
发表于 2015-4-2 11:45:09 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-2 08:27
照你师父的说法,压缩机制冷量29KW还须乘以压差修正系数以及液体温度修正系数,会是只有29KW而已吗?你师 ...

我还差压机能力表,施舍点好吗,我不要挂白布的呀,我不是医生
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:50:21 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2015-4-2 11:40
按您表查40c/5c,过冷度5k,去算选阀:40-5=35=95f=1.03  26.2*1.03=27KW   阀:15.3-5.8-1.5=8bar=116PS ...

这不是争对不对的问题,而是看看你师父以前是怎么说的吧,当徒弟也不必这么肉麻。
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:52:17 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2015-4-2 11:40
按您表查40c/5c,过冷度5k,去算选阀:40-5=35=95f=1.03  26.2*1.03=27KW   阀:15.3-5.8-1.5=8bar=116PS ...

[url=https://www.dzdu.com/thread-471740-1-1.htmlhttps://www.dzdu.com/thread-471740-1-1.html]

去看看这个帖子,你师父是怎么说的?你再用他说的冷凝温度30度,蒸发温度5度再算算,你就知道他是怎么忽悠的?