商场立风柜温度应该是多少?

[复制链接]
发表于 2015-4-1 09:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个超市使用的三洋立风柜压缩机绕组烧坏,更换压缩机后回气管压力0.2MPA,内机出风口温度7℃,是否正常?
发表于 2015-4-1 10:09:26 | 显示全部楼层
这个柜子应该是2-8度,多工作一会试试。
 楼主| 发表于 2015-4-1 10:14:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢!正在观察,回气管结霜正常吗?外机到内机的管子很长有30米是否影响效果?
发表于 2015-4-1 10:48:09 | 显示全部楼层
出风温度7度,柜温能到0~5度吗?估计蒸发器又结厚霜了。
发表于 2015-4-1 10:49:47 | 显示全部楼层
留守易地 发表于 2015-4-1 10:14
谢谢!正在观察,回气管结霜正常吗?外机到内机的管子很长有30米是否影响效果?

温度如果无法降至正常0~5度,你麻烦就大了。
 楼主| 发表于 2015-4-2 08:40:54 | 显示全部楼层
谢谢师傅指导,检查内机过滤器脏堵,更换过滤器,补制冷剂,温度到5℃,正常开停机。机器修复。
发表于 2015-4-2 08:53:32 | 显示全部楼层
留守易地 发表于 2015-4-2 08:40
谢谢师傅指导,检查内机过滤器脏堵,更换过滤器,补制冷剂,温度到5℃,正常开停机。机器修复。

我就奇怪,低压2KG,蒸发温度-15度,怎么出风口只有7度?
发表于 2015-4-2 08:56:09 | 显示全部楼层
换压机必须换过滤器省的找麻烦、拙见