冷庫蒸發器漏水,導致冷庫地上結滿厚厚的冰。請教是何原因造成?

 楼主| 发表于 2015-3-30 19:23:29 来自手机 | 显示全部楼层
排水管道不通。還會有啥情況導致。
发表于 2015-3-30 19:38:45 | 显示全部楼层
化霜电路有问题。
发表于 2015-3-30 19:39:46 | 显示全部楼层
排水口堵塞掉了呗
发表于 2015-3-30 23:03:37 | 显示全部楼层
排水管里面没化霜加热丝吧
发表于 2015-3-31 11:49:09 | 显示全部楼层
化霜问题有很多,水管内电热丝未装或者故障,或者电热丝瓦数不足,长度不足(没伸出库外,至少60CM以上),蒸发器底的水盘未做导水沟槽(斜度),排水管未做U型弯防止外气湿气入侵,电热丝一般是跟化霜电热同步。
发表于 2015-3-31 16:13:31 | 显示全部楼层
排水管道堵,或者长时间没滑霜,冰冻这了,手动先滑霜, 滑完后在控制箱设定滑爽时间,把冷凝器上的传感器那倒一边,要不滑爽一会就不滑了