3.gif 4.gif


比焓差就是潜热,R-22空调条件的潜热值是151KJ/KG,R-12是110KJ/KG,所以R-22比较合适。
 楼主| 发表于 2015-3-30 21:41:38 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-30 14:27
空调使用场所的热负荷大(人进进出出,门开开关关,牆壁保温差),所以需要潜热值大的冷媒(潜热就是液态冷媒 ...

谢谢 能否理解为同样的蒸发压力,22吸收的热量要多些?【如0压时 R12 -12度沸腾   r22 -41度沸腾,也就是-12度先沸腾,而沸腾后吸收的热量就少了。慢了】
发表于 2015-3-30 22:50:50 | 显示全部楼层
还不错,很快就理解了
发表于 2015-3-31 10:35:57 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2015-3-30 21:41
谢谢 能否理解为同样的蒸发压力,22吸收的热量要多些?【如0压时 R12 -12度沸腾   r22 -41度沸腾,也就是 ...


R-22与R-12蒸发压力相同,但蒸发温度不同,空调设计的蒸发温度是5度,以5度去比对压力,两者是不相同的,所以说还是要以潜热值当参考,画压焓图最清楚,一目了然。
 楼主| 发表于 2015-3-31 19:03:15 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-31 10:35
R-22与R-12蒸发压力相同,但蒸发温度不同,空调设计的蒸发温度是5度,以5度去比对压力,两者是不相同的 ...

我在论坛请教过,R12的压缩机不能用R22制冷剂,   都说压力不一样,
  老师怎么说压力是一样的?
 楼主| 发表于 2015-3-31 19:09:49 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-31 10:35
R-22与R-12蒸发压力相同,但蒸发温度不同,空调设计的蒸发温度是5度,以5度去比对压力,两者是不相同的 ...

查荣老师贴出得温度压力表得出R22  5度时对应的绝对压力0.187,那么表压应该为0.087,为何实际测得回气压力为0.5左右?
发表于 2015-3-31 19:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
那为什么不用404呢?404跟22差不多的热容量,关键是够环保不破坏臭氧层
 楼主| 发表于 2015-3-31 20:42:29 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-30 14:42
比焓差就是潜热,R-22空调条件的潜热值是151KJ/KG,R-12是110KJ/KG,所以R-22比较合适。

如何才能看懂这张图
发表于 2015-4-1 10:51:07 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2015-3-31 20:42
如何才能看懂这张图

网路上找吧,空调板块好像有帖子。
发表于 2015-4-1 10:52:34 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2015-3-31 19:03
我在论坛请教过,R12的压缩机不能用R22制冷剂,   都说压力不一样,
  老师怎么说压力是一样的?

是你说蒸发压力一样,所以我才说蒸发压力但蒸发温度不一样,蒸发温度不一样就不能做比较。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-27 05:06 , Processed in 0.069580 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表