求教变频刚装完抽真空时氟怎么就从检修口跑出来了?

[复制链接]
发表于 2015-3-27 20:39:02 | 显示全部楼层
操作不当…
发表于 2015-3-27 20:41:47 | 显示全部楼层
空调匠人 发表于 2015-3-27 20:05
我也不知道氟还没有开阀就出来了,而且管子拧上之后才跑出来的,,求解??谢谢

呵呵, 你要不是搞维修的,就好好看别人搞吧,没有错的 了!只要空调制冷就行了!!!
发表于 2015-3-31 12:03:24 | 显示全部楼层
只能说是阀门的质量不好,抽真空后,阀门两端的压力差增大,导致漏氟
发表于 2015-4-1 21:59:46 | 显示全部楼层
这种现象还真没遇到过,怀疑空调内机可能用过或试过机有残余的氟。要是阀门没关紧,应该漏的差不多了,当然也有这种可能
发表于 2015-4-2 22:25:51 | 显示全部楼层
喝高了吧师傅
发表于 2015-4-3 00:02:46 | 显示全部楼层
把阀门打开  了 哈哈
发表于 2015-4-3 00:32:39 | 显示全部楼层
安装连接室外机,大小筏头未拧开,哪来R410跑出来…怎会?
发表于 2015-4-4 18:53:42 | 显示全部楼层
经常碰到空调安装师傅连接管子用一只扳手上紧用力过大造成角阀轻微变形,制冷剂泄露,连接抽真空软管时发现管子里已经有制冷剂了。