师傅们,7.5kW的半封闭活塞压缩机,库温0度,排管库,该用多大的风冷冷凝器啊。
发表于 2015-3-23 19:24:35 | 显示全部楼层
开门频繁吗?日周转量大吗(熱負荷大嗎?
发表于 2015-3-23 19:27:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
7.5kW是10P的嗎?
发表于 2015-3-23 19:40:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-3-23 20:02 编辑

10P製冷量14650W(冷凝温度50度,蒸发温度-10度),所以散热量=14650*(1+1/1.8)*1.3=29620W=30KW,用FN-100(29.6KW)。
 楼主| 发表于 2015-3-23 19:51:57 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-23 19:24
开门频繁吗?日周转量大吗(熱負荷大嗎?

大师开门频繁,他是把杀下的猪放进去,基本上挂满了。
 楼主| 发表于 2015-3-23 19:52:31 | 显示全部楼层

是的10P压缩机
发表于 2015-3-23 19:55:05 | 显示全部楼层

那就用FN-100(M2),散热量约30KW。
 楼主| 发表于 2015-3-23 19:59:57 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-23 19:55
那就用FN-100(M2),散热量约30KW。

嗯知道了谢谢
发表于 2015-3-23 21:37:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-23 22:49:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-23 21:37
根据冷库的容积来确定蒸发温度,
根据蒸发温度,确定制冷能力,
单纯的看压机制冷能力来配换热面积是不准 ...

你的意思是说要是一个2P空调,安装在大小不同的空间,厂家必须设计不同的冷凝器吗?我看格力董明珠要请你去当技术总监啦,光一个2P空调可能要有无数的规格,安装在不用的空间,就要有不同的冷凝器外机,我看一年就被你搞倒了,你是海尔的奸细吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:21 , Processed in 0.034343 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表