楼主: 力博特

ZR108KC压缩机所配膨胀阀的型号分析

 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-3-25 07:58:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-3-25 08:09:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-3-25 08:19:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-25 22:43:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-23 16:23
所配膨胀阀参数如下:

艾默生:TCLE-7.5

师父,这有趣了,上表拉下表带:26*1.02*1.06=28.1kw,与TCLE-7.5制冷能力27.5kw很接近啊,是这样快速选阀吗
 楼主| 发表于 2015-3-26 07:14:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-26 12:02:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-26 07:14
选阀时,有两种计算方式,

一种是以冷凝温度最低值30度为基数,加修正值,30度为压机的底限值

我修改一下,按冷凝温度最低值30度,蒸发5c,过冷度5K,管路压损算它1.5bar,如ZR108KC压缩机40c/5c所需26kw冷量。选爱黙生阀名义冷量:26*1.42*0.89=32.8kw(名义冷量),可你那机选TCLE-7.5=26.3KW,不对路啊,是不是向上选一级才合适,选TCLE-10=35KW。还有一方法是按压差、蒸发温度对表,我根本没表,没法去拉对比,但这方法也很快,一眼看穿。
还有个问题是爱黙生阀名义冷量是冷凝温度38C,蒸发4C,过冷度1K测得的,我如何修正到冷凝温度40C,蒸发5C,过冷度5K?有修正表可查吗,还是有计算方式?
发表于 2015-3-26 12:15:28 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-26 07:14
选阀时,有两种计算方式,

一种是以冷凝温度最低值30度为基数,加修正值,30度为压机的底限值

选阀时阀芯大小我认为与冷凝风机控制器有无没关系,您认为有区别,怎解啊
 楼主| 发表于 2015-3-26 14:43:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-26 14:59:40 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2015-3-26 12:15
选阀时阀芯大小我认为与冷凝风机控制器有无没关系,您认为有区别,怎解啊

叫你师父去死吧,TCLE有压差修正係数吗?只会鬼扯蛋
发表于 2015-3-26 15:09:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-25 08:09
原话:
水冷的用5C(5吨)膨脹閥=5*3.5KW=16.5kw,刚好是水冷凝器的设计冷凝温度40度,蒸发温度-5度的能 ...

水冷凝器的设计:
冷凝温度40度,冷凝压力1.43mp,
蒸发温度-5度,蒸发压力0.32mp


什麽时候你认同水冷凝器设计冷凝温度40度啊?前些时候你还鬼扯不管风冷或者水冷都要以30度,我还发日本风幕柜的的设计资料,水冷取40度,你TM还鬼扯说因为气温低水温降低,所以一定要30度,现在又翻供啦,又扯个水量控制器来忽悠,要不要脸啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 21:02 , Processed in 0.067089 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表