楼主: kguoen

今天遇到个家庭双控线路接法,感觉不合理,在这想得到大家看法,是否合理

  [复制链接]
发表于 2015-3-23 20:06:49 | 显示全部楼层
按照5楼的正规接法去做,你那个的接法有危险。不符合电工的安全操作法。

发表于 2015-3-23 20:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
不提倡这样接,不安全就不用说了,如果使用白炽灯还凑合用,如果用荧光灯管和节能灯,多买点灯备用,如果用LED,你会发现有时开关都关了(断了零)时,灯里有好多荧火虫,我周边有个电工这样为别人接的,少花点线,我用标准接法(包括插板)
发表于 2015-3-23 20:37:41 | 显示全部楼层
没看懂,把我给绕迷糊了
发表于 2015-3-23 21:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
典型的零火控,能用到有一定危险
发表于 2015-3-23 21:58:27 | 显示全部楼层
不符合安全规定,所以一般不用。
 楼主| 发表于 2015-3-25 18:49:18 | 显示全部楼层
janake 发表于 2015-3-22 22:38
我看不惯一些家装电工的接法,他们接线从来都不分火零线,他们只管单相电谁便接,不短路就行。我一般布线前 ...

呵呵,你要知道他们重点是要什么就行了。
 楼主| 发表于 2015-3-25 18:51:40 | 显示全部楼层
威海舰艇 发表于 2015-3-22 23:34
这种接法中,灯泡功率大时,易弧光放电跳闸,比如接200W灯泡时。

家庭不会上到100W了
发表于 2015-3-25 19:09:33 | 显示全部楼层
这种接法必修要用好的开关,还有比较流行的是省线  在路上的线少
发表于 2015-3-25 19:19:00 | 显示全部楼层
电路是可以用,不安全,维修时要注意?
 楼主| 发表于 2015-3-25 20:42:58 | 显示全部楼层
综合电器维修 发表于 2015-3-23 15:19
我以前怎么没有想过这样接,好省线哟

大哥,我做这么久拉线工,也是才知道。