如何提高冷库蒸发温度

[复制链接]
发表于 2015-3-19 16:41:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-3-19 13:16
你应该问荣老前辈,为何冷藏蒸发器不应有明显的结霜。

如果库温-1度,又如何靠-1度的风将-20度的冰吹掉?


没有实务经验的人才会说这样的话,库温0度,压缩机停机,库温渐渐上升,低压因为热交换之故,压力也跟着上升,内风机不停运转就能达成化霜作用,自己去挑一个冷藏库,在裡边好好观察压缩机停机时,蒸发器翅片的霜是如何变化的,真的没经验却喜欢到处鬼扯蛋。

评分

参与人数 1幽默 +5 收起 理由
力博特 + 5 0度的风,吹-20度的厚冰,口气不小

查看全部评分

发表于 2015-3-19 16:43:20 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-3-19 12:16
师傅 我想问把风机改为长通电?我一直装的都是和压缩机同步的 化霜周期设置的短点 也不会出现这种问题的

你这库应该是冷冻库,不是冷藏库,所以才会有所谓化霜週期(电热),有电热化霜当然能依据化霜状态调整周期,以及化霜停止温度因应。跟冷藏库无电热化霜的不能相提并论。
发表于 2015-3-19 16:55:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-25 07:05 编辑
力博特 发表于 2015-3-19 13:37

冷藏系统,无论是哪一种环境气温,它的运行参数都应该是原始设计状态。

如果不注意细节,将冷藏系统变为 ...


零下1度就要考虑电热化霜了,二愣子别这麽丢人现眼啦。
库内如果是乾货,湿度相当低,如何能结霜严重?没经验就不要再鬼扯了,这两天众家师傅赏你的巴掌还不够吗?



7.gif

评分

参与人数 1幽默 +5 收起 理由
力博特 + 5 别急,还有数十年可以争论的时间

查看全部评分

发表于 2015-3-19 17:41:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-25 05:30 编辑
力博特 发表于 2015-3-19 13:37
冷藏系统,无论是哪一种环境气温,它的运行参数都应该是原始设计状态。

如果不注意细节,将冷藏系统变为 ...


我这是放蔬菜的冷库,蒸发器老是结霜厉害,R22制冷剂。低压0.2MP,是不是蒸发温度太低了,库温0度,

被赏巴掌还一脸狐疑。
想也知道,楼主会搞成低压0.2MP,蒸发器老是结霜厉害,那是因为蒸发器渐渐结霜(没一开始就风机化霜),越结越厚,热交换越变越差,低压越来越低,不会是一开始就结霜严重,有点猪脑袋吧

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
力博特 + 1 你应该问问前辈,冷藏无需化霜,但结厚冰,.

查看全部评分

发表于 2015-3-19 18:30:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-19 19:46:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-25 07:08 编辑
力博特 发表于 2015-3-19 19:17
你应该问问荣老前辈,无需化霜的冷藏系统,结厚冰,正常吗?


无需化霜的冷藏系统,结厚冰,正常吗

当然是不正常,要是正常了还讨论什麽?你真是一个没经验的二愣子,库温0度,不是一直保持0度,是温度0度之后,压缩机停机,库温渐渐上升,一直到温控器的复归温差到了,压缩机再重新启动,温差至少4度以上,也就是说一直到库温上升至4度压缩机才再启动,有的师傅怕开停过于频繁,会把复归温差调高一点至6度,这4~6度的冷風不能对蒸发器化霜吗?不会提高低压造成除霜作用吗?二愣子还是劝你去当一年学徒,不要再丢人现眼啦。
我都跟你说风机控制器是用在空调系统,因为空调设置温度高,蒸发温度高,翅片间距小,不得不控制蒸发温度高,但0度冷藏库的蒸发温度再怎麽提高,也不可能高于0度,所以还是有翅片结霜问题,所以风机控制器对冷藏库结霜问题是无效的,懂不懂啊?二愣子。
要是风机与压缩机同步,又没电热化霜装置,少了压缩机停机时利用库温上温时的风化霜,而且回风的温度是整个冷库温度最高的,不利用他化霜,难道要装个电热化霜,这我是不反对的。
想用常年运转的风扇,吹出0度的风,将低至-20度的冰融化
是利用回风温度化霜,怎麽你会想成吹出0度的风化霜?太好笑了,可见你多麽会鬼扯蛋,连一点经验也没有。
去看看小日本的定时器(TIMER)是如何运转的,不要鬼扯蛋了,越扯越难看。
发表于 2015-3-19 20:28:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-25 07:11 编辑
力博特 发表于 2015-3-19 19:07
冰将风道堵死,
想用常年运转的风扇,吹出0度的风,将低至-20度的冰融化,


11.gif 12.gif


空调风机控制是把蒸发温度控制高于0度,使翅片不至于结霜,空调翅片间距小更是要控制不结霜。懂不懂啊?溷了二十几年的米虫。

这是早期日本国际牌的机械式冷冻定时器,耐电流相当高,2P马力都可以不必用电磁接触器,相当耐用,至今一些老师傅还在用,用过的就知道他是如何运作的。现今的微电脑控制器的逻辑很多都是参考它的。

一开始如果每一次压缩机停机,就利用蒸发器风机进行一次化霜,是不会日积月累造成最后结霜严重,可以问问楼主他每次手动化完霜后,经过多久又结霜严重了?估计少则3天多则一星期。
发表于 2015-3-19 20:48:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-19 20:51:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-25 07:12 编辑
力博特 发表于 2015-3-19 20:48
气温升高,只需放掉部分氟,回气不结霜,现象自然消失。

没有必要再争论了,


你去问问楼主,他这问题到了夏天有消失吗?还是存在的话,那就不必争了。
气温升高再放F,不是脱裤子放屁嘛,低压不是又降低了。你TM真逗。
发表于 2015-3-19 20:54:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-12-3 05:52 , Processed in 0.069626 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表