小型冷库新装后如何抽空,加氟,调试。

[复制链接]
发表于 2015-3-16 20:48:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
临江冷库制作 发表于 2015-3-16 19:16
荣老师您好,今天又有一个问题向你请教,一个DD一40的冷风机与一个5匹高温水冷机组,回气连接管用19铜管 ...

如果最低设置温度是0度,5P蒸发温度-5度的能力是10425W=33570btu/h(水冷以冷凝温度40度计),所以回气管是6分管(6*3.175=19.05mm),所以用19mm是正确的。
发表于 2015-3-16 20:51:09 | 显示全部楼层
还是要看设置温度而定,知道设置温度才能设计蒸发温度,知道蒸发温度才能查出压缩机能力,知道能力才能查出所需管径。
 楼主| 发表于 2015-3-17 02:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2015-3-16 19:36
DD-40是低温用蒸发器,怎麽会跟高温水冷机组搭上?设置温度几度?

设置为-5度致5度,储存菜专用。
发表于 2015-3-17 09:19:45 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2015-3-17 02:19
设置为-5度致5度,储存菜专用。

那就没问题,19mm回气管ok。
 楼主| 发表于 2015-3-17 11:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机接口是22mm,我用22mm铜管1米后反小到19mm接内风机行的通吗,内风机须要做U型管吗?谢谢您的回复,
发表于 2015-3-17 15:43:03 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2015-3-17 11:38
压缩机接口是22mm,我用22mm铜管1米后反小到19mm接内风机行的通吗,内风机须要做U型管吗?谢谢您的回复,

22mm是依照高温机名义製冷量(蒸发温度7.2度)去设计的,蒸发温度越高,製冷量越大,所以管径才会有22mm,回气管管径可放大不可缩小,-5~5度应该是用19mm,所以是没有关係的。
发表于 2015-3-17 15:44:51 | 显示全部楼层
u型管能做就做吧,不难的。
 楼主| 发表于 2015-3-20 07:56:14 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-17 15:44
u型管能做就做吧,不难的。

请问大师,回气管如果用,22mm,那液管用10还是12。彭涨阀用多大。
 楼主| 发表于 2015-3-20 08:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
中止阀接在彭涨阀的出口端,问中止阀安装-是否有进出方向。
发表于 2015-3-20 20:22:32 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2015-3-20 07:56
请问大师,回气管如果用,22mm,那液管用10还是12。彭涨阀用多大。

5P蒸发温度-5度的能力是10425W=33570btu/h(水冷以冷凝温度40度计),液管应该用10mm的,膨胀阀用danfoss TEX2 4号。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 18:42 , Processed in 0.056408 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表