楼主: 尐姊,嫁喔

600L展示柜盘管问题

[复制链接]
发表于 2015-3-14 13:32:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-3-14 13:07
你的学生 用150w的R12压机 就将500L的冰柜降至-18度。
被你臭骂了一顿。

DQ142名义製冷量333W,333*1.65*0.86=0.14*10*14.4*A,A=23.4米(8MM盘管长度),楼主盘20米差了3.4米,如果再把回气管算上,马马虎虎可以接受。你懂不懂啊?
发表于 2015-3-14 13:40:58 | 显示全部楼层
真要挑楼主问题就是毛细管过长了,应该用2.0MM外径(内径1.0MM)的0.45米,1.6米太长了。
发表于 2015-3-14 13:42:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
坏的太多咋收费
发表于 2015-3-14 15:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-14 13:32
DQ142名义製冷量333W,333*1.65*0.86=0.14*10*14.4*A,A=23.4米(8MM盘管长度),楼主盘20米差了3.4米,如 ...

新人想问问算管子的公式,谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-14 19:50:22 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-14 13:27
效果很好 空机开机1个小时-5度

搞清楚二愣子,别老是耍宝当有趣。太肉麻啦。

师傅是不是20米少了啊,大师请指点小弟一下。我下次好改进。谢谢你
发表于 2015-3-14 20:49:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-14 21:08:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-14 21:52:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-14 22:07:13 | 显示全部楼层
觉得荣昌版主说的对...因为以前维修6开门的商用冰柜,内漏压缩机坏,换压缩机(与原机压缩机功率样氟R12),盘管我一开始看了立博特的师傅的帖子.用并联的方式.我盘的8个的管.分了4组.....管子只是挂霜...温度只是可以勉强当冷藏用.别人的是冷冻.我以为是管子小了.划开一点看了原机8个的...最后没办法我有看了荣昌版主的帖子.他的帖子中说道坚持不用并联方式....我又改了系统.....用一根的方法机器就没有问题了.....那一次我回来计算了一下我还亏了....因为修了大概5天...并联的方式我一开始总觉得是毛细管不当...不停的改.....氟都用了20瓶吧...亏!亏!亏...             .绝对真的..
                                                                        顶荣版主
发表于 2015-3-14 22:52:43 | 显示全部楼层
尐姊,嫁喔 发表于 2015-3-14 19:50
师傅是不是20米少了啊,大师请指点小弟一下。我下次好改进。谢谢你

差不多少了3米,差距不大,最主要是毛细管过长,用不着1.6米,0.45米就够了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 22:35 , Processed in 0.066998 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表