变频空调安装未抽真空

[复制链接]
发表于 2015-3-30 18:57:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 蓝狐命运 于 2015-3-30 19:02 编辑

怎么排空?  大管子不接 打开小管子阀门 在连接大管 别扭紧  有冷气冒出在扭紧 试机OK  没你们说的那么玄乎
因为有好多师傅是连接好大小管  在开小管 在从加氟口排空  造成排空不尽   落雨天另当别论
发表于 2015-3-30 18:59:31 | 显示全部楼层
泄露了  那是要一定抽真空 制冷剂成分不一样  
发表于 2015-3-31 09:25:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
养成按规矩办事的习惯没坏处
发表于 2015-5-4 10:35:14 | 显示全部楼层
头两年安装变频空调一直没有抽过真空,都是排空的也不知道真空泵是什么样子。后来厂家要求必须抽真空,这才开始抽真空。说实话抽也就是抽1分钟左右(接外机线的时间)接完线就拔表。
发表于 2015-5-4 21:37:52 | 显示全部楼层
有时候不抽空 还不是一样啊!只是我也用排空法!多用雪种排十秒!基本上没问题!你说的是不排空直接就把空调装了拧紧螺丝才这么严重吧
发表于 2015-5-7 02:22:43 | 显示全部楼层
MB!格力刚出R410的变频机那时,用户自己拉了一台空调回去,过几天后叫去安装,到用户家后才发现机器是变频的,真空泵忘了拿,没办法,20多公里呢!结果没抽空就装上去了,结果安装费没了还被被罚了500块,现在已时隔多年,那台空调夏天还冷得要用户的命。大伙说我冤不冤啊!
发表于 2015-5-13 20:51:55 | 显示全部楼层
定频空调,我也抽空,
发表于 2017-5-23 13:44:59 | 显示全部楼层
没那么严重吧.但可能会有点影响.我11年装了台松下怡能1.5匹.3300在淘宝买的包安装.看到安装工装好內机后将外机送出外面平台.两下就爬回来了.绝对没抽真空.因没见有真空泵.装好后使用了近4年都没问题.但近两年刚开机吋声音很大.高频振动声.差不多接近设定温度时就没什么声音了.也有可能就是不抽真空造成的吧.
发表于 2017-5-23 16:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
来来来,给瓶二锅头,楼主接着吹
发表于 2017-5-23 17:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个真的是见人见智,不抽空比较容易坏但不是一定就会坏,就像抽烟容易得肺癌但不是一定会得肺癌,各有各做法各有各的活法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-23 13:52 , Processed in 0.052989 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表