大金多联机故障U4 LC E5

[复制链接]
发表于 2015-3-2 22:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天碰到2套大金多联机组 一套故障显示E5 是变频压缩机马达堵转,为区分哪台压缩机堵转,我将这套系统2台外机连接信号线断开后,主机运行正常。又将辅机单独运行,报E5 说明是辅机中变频压缩机堵转,但打开外机后发现有2台变频压缩机,请问如何判断那一台有问题,是否可以将一台压缩机连接线断开判断,感觉这样的话直接会显示压缩机无负载吗。
另外一套系统故障是被人断电后,重新送电,显示LC  是变频器与控制PC板之间传送故障,我将外机的插头插座全部重新拔插一遍后,送电 出现U4故障,是室内机之间传送故障,我有将室内机断开 只剩一台室内机连接到室外机 还是出现U4 请问大家如何处理 谢谢
发表于 2015-3-2 22:38:09 | 显示全部楼层
断开内机后 你有重新搜索么
 楼主| 发表于 2015-3-2 22:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在室内和室外复位了  后来重新进行试运转 还是出现U4
发表于 2016-1-25 21:57:29 来自手机 | 显示全部楼层
我装了一套8P小多联,送电就显示LC,把通讯线拆掉后显示U4,请问是什么情况?
发表于 2019-6-2 20:45:11 | 显示全部楼层
最后一个按钮长按10秒直到听到继电器声音0恢复出厂设置,然后再按试运转就ok
发表于 2019-6-2 20:46:22 | 显示全部楼层
进入内机以及外机查看内机的系列看看是不是对应,分为cms和vrv