开年初二电话就来了冷库温度打不下去。现场一看。压缩机哒哒声、很抖、跟老板说不能开了机头有问题。过两天弄。今天发帖与大家讨论下。

断了的连杆

断了的连杆
IMG00668.jpg

装好了

装好了

油压控制器正常怎么会这样?

油压控制器正常怎么会这样?

阀片完好。只有一个缸正常。

阀片完好。只有一个缸正常。

机头缺油搞的。

机头缺油搞的。
IMG00671.jpg
发表于 2015-2-24 11:21:59 | 显示全部楼层
好兆头,有一单大生意
 楼主| 发表于 2015-2-24 11:46:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
下发片纸柏是必换件。上次买了一套。其实只换这一张。
 楼主| 发表于 2015-2-24 11:54:36 | 显示全部楼层
另外机头的油是回油罐里回油阀没有开打到系统里去了吗?现在系统高压8~9kg。低压0.4kg.。这么低。高压液管不热。
发表于 2015-2-24 12:34:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-24 13:52:02 | 显示全部楼层
开门红呀!!
 楼主| 发表于 2015-2-24 16:01:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-24 12:34
搞清压机的使用条件,
要求用户遵照执行,
免得以后出麻烦

这是高温库。厂里最低到-5度。都十多年的老库了。我装的时候发觉电机侧铜套间歇有点松。一闭眼给忽略。现在有些担心。
发表于 2015-2-24 22:30:24 | 显示全部楼层
开门红 恭喜了
发表于 2015-2-25 16:40:31 | 显示全部楼层
连杆断几乎是液击造成,液击造成冷冻油稀释。
发表于 2015-2-25 16:45:04 | 显示全部楼层
谭万贵 发表于 2015-2-24 11:54
另外机头的油是回油罐里回油阀没有开打到系统里去了吗?现在系统高压8~9kg。低压0.4kg.。这么低。高压液管 ...

现在系统高压8~9kg。低压0.4kg.。这么低。高压液管不热

液击表示冷媒充填量过多,过冷度增加,液管不热。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:05 , Processed in 0.066942 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表